Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 26 mars 2008, 11:51:20

Titel: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Danskeren skrivet 26 mars 2008, 11:51:20
Från 1. december till 24. marts har min cop været 3,6.

Jag hade problemer med för lågt vb-delta, men ändrade vb-pumpens hastighed till trin I under kompressor-kørsel.

Den 24. marts har jag har registrerat följande kortvarige ydelser vid disse betingelser:

    * udetemp på -1 grader
    * inne 21,5
    * brine in 3,4

Yder en cop på 3,6 - 3,7 ved 20-22 hz. (Vb-delta 5 - 6) (mätat över en timma).
Mellan 30 och 44 hz ligger cop på 4,9 - 5,1. (Vb-delta 8 - 10) (mätat i 20 minutter)
Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: digitalrobert skrivet 26 mars 2008, 22:39:16
Jag har noll koll på F1-maskinen du har, skulle du kunna vidareutveckla vad du har kommit fram till så man är med i matchen?
Det verkar som du får en cop på runt 5 genom att öka deltaT och kompensera för lägre temperatur genom att höja framledningstemperaturen?
 
Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Danskeren skrivet 27 mars 2008, 10:46:48
Cop 5 är momentan och under uppstart.

På X15 har vb-pumpen 3 trin. Men om man väljar trin I, gäller detta bara, när kompressorn inte körer.

X15 är producerat sådan att vb-pumpen körer full fart vid kompressordrift. Detta sker genom kb-pumpen, som, när den starter, aktiverar ett relä, som får vb-pumpen till att gå på trin III.

Användaren kann alltså bara justera flöde genom att strype.
Jag tyckte, det var spilld av energi att lade en pumpa køre full fart mot en strypning.
Men det störste problem var att vb-delta vid 20Hz kompressordrift var mellan 2 och 3 i motsättning till IVTs anbefallde 8-10.

Jag fulgte diskussionen http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all) och fick ville gerne se om vb-delta har betydning för cop.

Jag har de-aktiverat reläet, så jag kan køre vb-pumpen på trin I, och nu är vb-delta mycket bedre. Flöde är ändrat från 1,2 till 6,6.

När delta ökas genom att sänka vb-pumpens hastighed sker det på två sätt. Returtemperaturen faller på grund av större køling, men framløbstemperaturen ökas også, då vattnet befinner seg mere tid i vvx. Jag har samma varmekurva som vid flöde 1,2.

Noget tyder på att cop ökas, när vb-delta passar med glide på köldmediet.
Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Tony B skrivet 27 mars 2008, 21:31:00

Användaren kann alltså bara justera flöde genom att strype.

Jag har de-aktiverat reläet, så jag kan køre vb-pumpen på trin I, och nu är vb-delta mycket bedre. Flöde är ändrat från 1,2 till 6,6.


Hej

Jag har än så länge strypt flödet kraftig. Det fungerar också. Tyvärr strular det med min installation av värmemätarna så jag kan inte läsa av copen.
Kopplade du bara bort ena styrkabel till relä för att deaktivera det?
MVH
Tony
Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Danskeren skrivet 27 mars 2008, 21:55:48
Jag tog ledningen A2 på reläet hr1 ut och satte på en klemme.
Om du tager A1 eller A2 betyder ikke noget.

HR1
12        14
 ¤          ¤
 3          1
     11
      ¤
     2


 5         4
 ¤         ¤
A2      A1

Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Tony B skrivet 27 mars 2008, 22:19:25
Jag tog ledningen A2 på reläet hr1 ut och satte på en klemme.
Om du tager A1 eller A2 betyder ikke noget.


Tack
Då ska jag pilla på detta senare.
Har du sett att jag har kommit online nu på husdata.
Är du på gång med detta?
Mvh
Tony
Titel: SV: x15 cop vid 20 till 44 hz
Skrivet av: Danskeren skrivet 28 mars 2008, 07:54:35
Har set det! :)

Jag kommer også mer på i weekenden!

Kanske du måste skruva ned för varmvattenproduktionen, om du sättar vb-pumpen på steg I. Jag ändrade från 60Hz till 55Hz får att undgå varning om högt värmebärardelta. Varmvattenproduktionen bliver langsommere, men kommer att ske vid højere cop. Och när vi har solvärme är det jo inget problem. ^-^