Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Pumpen funkar ej  (läst 1722 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Michael Nyman

  • Gäst
Michael Nyman
Pumpen funkar ej
« skrivet: 08 december 2012, 01:48:40 »
Upptäckte i kväll att där inte var något varmvatten. Gick ner till pannan (Ecoel) och hetgasen stod på 66 grader och vp in/ut stod på 22/20. Det ser ut som om den inte genererar värme. Allt låter ok och inga larm. Det är -1 grad ute. Pumpen är en Ecoair 105 och jag har haft anläggningen i ca 6 år. Vad kan det vara för fel? Kan inte så mycket om pumpar. Där är några rör inne i pumpen som var varma och där var frost på torkfiltret. Inga bubblor i glaset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpen funkar ej
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 08:00:13 »
Jag gissar pÃ¥ att kompressorn är slut.  :'(

Du har 6 års trygghetsförsäkring på den, så om de 6 åren inte har gått riktigt ännu är det läge att nyttja denna försäkring.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Pumpen funkar ej
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 18:22:08 »
Varför anta alla att kompressorn är slut det första man gör?.

66 grader är inte speciellt hett - har man ventilfel eller kompressorfel av mekanisk typ brukat temperaturen stiga då gasmasseflödet sjunker kraftigt utan att kompressorn går så mycket lättare.

har man frost på torkfiltret så tyder det på något annat, typ att det har blivit stopp/strypt väldigt kraftigt och gasomsättningen är väldigt lågt. även om det suger kraftigt vakum i evaporatorn så behöver det inte innebära synlig hög hetgas på röret ut utan den hinner svalna i kompressorn innan det går ut i röret samt kompressorn snurrar väldigt lätt med låg effektförbrukning och därmed inte värms upp så mycket att det kommer i balans med luftens avkylning av kompressorn och temperaturen är fortfarande rimlig (ja, om den inte sitter isolerad)

sitter torkfiltret före eller efter tittglaset och var tittglaset vätskefylld eller gasfylld ? (om du är osäker vilket - prova att stänga av resp pÃ¥ kompressorn och man borde ha en fas där man ser bubblande ström). Kan ocksÃ¥ bero pÃ¥ att du fÃ¥tt en stor läcka (nÃ¥got har fryst sönder)  och det mesta av köldmediet är borta och det enda kompressorn gör är att pumpa runt kvarvarande gas med lÃ¥gt tryck - i det läger ser du aldrig nÃ¥gra bubblor i tittglaset utan verkar helt gasfylld utan synlig vätska vid start och stopp.
 


Michael Nyman

  • Gäst
Michael Nyman
SV: Pumpen funkar ej
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012, 18:57:12 »
Har haft en firma här idag. Han bytade en ventil och bytade köldmedie. Men nu när jag kom hem var det samma igen. Va fan!
17 grader i huset. Pumpen gick och 19 grader ut. Hetgasen 56 grader.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Pumpen funkar ej
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012, 19:20:21 »
Det påminner om när backventilen var sönder på min pump. Den byttes, men han som bytte visste tydligen inte att själva backventilen, inne i kopparröret, är av plast, så man måste hålla röret ordentligt kylt när man löder fast det. Nästa reparatör hade reparerat EcoAir tidigare och visste vad som gällde, så sen dess funkar det.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!