VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kalle LKPG skrivet 14 december 2012, 17:58:36

Titel: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: Kalle LKPG skrivet 14 december 2012, 17:58:36
Tjenare!

Har en IVT C7 från -05 hemma och är lite fundersam på vad som kan vara lämpligt att ställa tillskottstimern på för optimal besparing utan att för den skull få kallt inte när kylan slår till. Vad har ni era ställda på? Min står på 100min. Fabriksvärde 60. Jag tycker att det går på tillskottet i onödan ibland då pumpen skulle kunna klara det ensamt.

/Kalle
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: Remo skrivet 14 december 2012, 23:09:50
Jag har min inställd på 150 minuter och tycker att det är bra, haft väldigt lite el.
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: epostdavid skrivet 15 december 2012, 07:31:54
Själv har jag 120 min....hade 180 innan men tycker jag märkte att komforten blev lite lidande då..
Har för övrigt både värmen å varmvattnets kopplingsdifferens på 4 C nu när det är kallt så att kompressorn ska hinna med å få upp tempen till börvärdet....
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: lubbis skrivet 15 december 2012, 08:06:12
Glöm inte tiderna för 8.3.4 Ramp Öppna och 8.3.5 Ramp stänga. Vad har ni där?
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: epostdavid skrivet 15 december 2012, 08:33:54
Kör själv med fabriksinställningarna där.... 20 min å 3 min tror jag det är va...?!..
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: lubbis skrivet 15 december 2012, 08:55:43
Är nog lite olka under olika år. Se min sida i taggen för mer info.

Kör själv med fabriksinställningarna där.... 20 min å 3 min tror jag det är va...?!..
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 15 december 2012, 09:13:50
Glöm inte tiderna för 8.3.4 Ramp Öppna och 8.3.5 Ramp stänga. Vad har ni där?
Vad innebär dem tiderna egentligen? Är det en " fördröjning" ytterligare på tillskottet? Alltså när det är kallt och tillskottstimern är nedräknad hela tiden så är det ramp tiden som styr tiden när det väl behövs tillskott igen?
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: Per Lu skrivet 15 december 2012, 09:15:12
Jag har en C7 från 2002 som nog är litet för liten för mitt hus.

Tillskottstimern (8.1) står på 300 min. Kalla vinternätter när pumpen inte räcker till så börjar timern räkna ner. Om temperaturen sjunker (blir varmare) på morgonen/förmiddagen eller solen skiner börjar pumpen själv klara av värmen och eltillskottet hinner aldrig gå in.
Om det är riktigt kallt ute (säg -15 grader) kan innetemperaturen sjunka kanske en halv grad innan eltillskottet går in (eller det blir varmare ute på förmiddagen) vilket jag tycker är helt OK.

Ramptiden 8.3.4 står på 20 min.
Ramptiden 8.3.5 står på 3 min.

Per L
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: epostdavid skrivet 15 december 2012, 09:46:09
 tummenupp
Är nog lite olka under olika år. Se min sida i taggen för mer info.
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: lubbis skrivet 15 december 2012, 11:01:37
Om tillskottet är ställt på 2/3 dvs 6 kW så går 3kW in när uppräkningen kommit till 50% och 6 kW när den kommit till 99%. Genom att öka ramptiden kan man få 3 kW att ligga i längre.

Så först tiden enligt 8.1, tex 120 min,  sedan börjar tiden räkna enligt 8.3.4. Är den ställd på 60 minuter så kommer el tillskottet att slå till efter 120 min + 30 och på 6 kW efter ytterliggare 30 min detta under förutsättning att önskad temp inte uppnås. Uppnås önskad temp så räknar timern ned och stänger av vid 75 % rep 25 % om kag inte missminner mig.
Titel: SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
Skrivet av: Conquest skrivet 16 december 2012, 22:45:09
Jag använder 60 minuter. Jag har en Optima 700. Tillskottsvärmen i 750 liters acktanken är en elpatron typ Värmebaronen, med inbyggd termostat och brytare. Just nu är brytaren av, då det är 2 plusgrader ute och pumpen klarar allt värme själv. Tankens storlek är så stor, att uppvärmningen från start till slut, alltid slår på elpatronen oavsedd om den inställda tiden är min eller max, även om det är plus 15 grader ute. Men när det är kallare än pumpen själv klarar av det (lite under nollgradigt ute) och huset behöver tillskott är 60 min ett bra värde tycker jag.

Vidare använder jag termostaten i elpatronen således att den slår ifrån elpatronen innan den når värmepumpens frånslagsläge. Annars värmer elpatronen på så länge att värmepumpen slår ifrån, istället för, som nu, bara komplettera pumpen då och då.