Skrivet av: HenricBorg
« skrivet: 11 juli 2009, 13:32:28 »Hej Ronnie.
Tusen Tusen Tack för din tipps. Dom är guld värda.
/ Henke
Tusen Tusen Tack för din tipps. Dom är guld värda.
/ Henke
Skrivet av: HenricBorg« skrivet: 11 juli 2009, 13:32:28 »Hej Ronnie.
Tusen Tusen Tack för din tipps. Dom är guld värda. / Henke Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 11 juli 2009, 09:16:28 »Du har helt rätt....jag har min undre del på 60 ºC & 6 kw.......spelar ingen roll föränn det blir kallt.....
Skrivet av: erp« skrivet: 10 juli 2009, 22:25:41 »Tjena Ronnie vad händer i pannan när den inte kommer upp i utshuntningstemp ? den öppnar shunten mer & mer...efter läge åtta tar den vatten ur den övre delen av pannan....... Jo, visst är det så. Men är det -15º eller mer ute och pumpen borta så vill man nog ha den undre patronen att ersätta pumpen och köra vid samma temperaturer som pumpen skulle gjort, det är ju därför den finns där. Jag vill i alla fall att undre pannan håller framledningstemperaturen, när det blir så kallt ute. Om undre patronen är för lågt ställd, så hjälper den ju inte säkert till. Tittar man på huskurvan, ser man vilken temperatur framledningen vill ha vid den temperatur där pumpen stoppas. Sätter man nu in den temperaturen på undre patronen, hommer den att ta över hålla undre pannan så varm, och blir det kallare, går ju övre pannan in precis som du säger. Jag tycker att man bör sätta tempen så, annars funkar det nog ändå. Sen är ju frågan hur ofta det är -15 i Helsingborg. //Ronnie Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 10 juli 2009, 22:02:06 »Tjena Ronnie vad händer i pannan när den inte kommer upp i utshuntningstemp ? den öppnar shunten mer & mer...efter läge åtta tar den vatten ur den övre delen av pannan.......
Skrivet av: erp« skrivet: 10 juli 2009, 18:23:30 »Hej igen
Jag ser nu en lite mysko inställning. Du har ju fått kurva 53 inställd, och pumpen är satt att stoppas vid -15º utetemp. Man undrar vad installatören har tänkt när han satt nedre patronen till 45º. När pumpen lägger av vid -15º ute, behöver du enligt inställd kurva 53º på framledningen, då bör nedre patronen var ställd på mer än 53º, eftersom börvärdet för nedre pannan då är 58º. Ändra den till 60º. När det blir -15º ute, behöver du mellan 55-60 grader i pannan för att klara framledningen, och det kan ju bli ännu kallare än -15º. Sedan är det inte säkert att pumpen går ända ner till -15º, den kan mycket väl stoppa tidigare på grund av för hög returtemperatur. I så fall, när du märker, vid vilken utetemperatur pumpen lägger av, ska du sätta in den temperaturen som "min utetemp", annars går inte nedre patronen in förrän det blir -15º ute. //Ronnie Skrivet av: Raffen« skrivet: 10 juli 2009, 15:48:50 »Tusen Tack Ronnie " You are THE MAN " Thumbsup Javisst är han verkligen duktig Ronnie, och en riktigt stor tillgång för forumet anser jag! Thumbsup Thumbsup Mvh Raffen. Skrivet av: erp« skrivet: 10 juli 2009, 14:57:36 »Hej
Det ser väl i stort sett bra ut. Det som man kan tänka sig att ändra på är bl a max framledningstemperatur under husparametrarna, det finns ingen anledning att begänsa till 50º, om du inte har golvvärme eller något annat som inte tål mer än 50º, annars är det bättre att sätta in 65º och låta systemet sköta framledningstemperaturen. Sedan brukar man inte sätta övre patronen till mer än 6kW, om man bara har 16A huvudsäkring, den klarar inte 9+6 kW och även utan nedre patronen igång ligger man väl på gränsen. Visserligen kopplar strömkännarna ner om det blir för stort uttag, men det är nog bäst att hålla sig till max 6kW på övre patronen. Lägg märke till att "husvärme från" styr pannan, dvs stoppar radiatorcirkulationspumpen och stänger shunten samt motionskör cirkulationspumpen då och då, medan "Sommardrift" styr värmepumpen, som då börjar köra till 55º varje start i stället för var fjärde. Den kör till 55º och startar igen vid 50º och håller alltså pannan mellan 50-55 grader under sommardrift. Din lutning på 53º innebär att du klarar dig med runt 40º på framledningen vid -10º ute, det är bäst att vänta till vintern och se hur det blir. Det är inte lätt att sätta in rätt värde här, om man inte vet hur det brukar seut om vintrarna. Till vintern när det någon minusgrad, kopplar du bort innegivaren och låter kurvan klara värmen. Blir det inte tillräckligt varmt, höjer du kurvan något, och blir det för varmt, sänker du lite. När du hittat rätt kurva, kan du koppla in rumsgivaren igen. Den är väldigt bra på att sänka framledningen om det blir för varmt i rummet men inte lika snabb på att höja om det blir för kallt. Därför är det viktigt att hitta rätt kurva, då får rumsgivaren lättare att kompensera för solsken, blåst och annat som påverkar värmen utöver själva utetemperaturen. Här är mina inställningar: INSTÄLLNINGAR Språk Svenska Produkt EcoAir Värmepump Tillåten Rumsgivaqre Ja (börvärde 22) Elpanna ºC 45 Elpanna max kW 0,0 Elpanna nedre ºC 60 Elpanna nedre kW 6 Fördröjn shunt min 60 Huvudsäkring A 16 Extra VV min 120 Extra VV Elpanna ºC 60 Fjärrstyrning NS Min utetemp ºC -8 Semester från HUSPARAMETRAR Max framledn ºC 65 Min framledn ºC Från Husvärme från ºC 17 Huskurva Lutning ºC 60 Justering -2 FABRIKSINST KODAD Kod 372 Sommardrift ºC 16 VP max ºC 55 VP min ºC 35 Larm hetgas ºC 130 Diff start/stopp 6 Startfördröjning 10 //Ronnie Skrivet av: HenricBorg« skrivet: 10 juli 2009, 12:12:21 »Föresten här kommer mina inställnigar som installatören gjorde.
Är det något som ser konstigt ut, så säg till vad jag bör ändra på. OBS! Jag bor 3 mil öster om Helsingborg. Inställnings Meny Språk: Svenska Produkt: EcoAir Värmepump: Tillåten Rumsgivare: JA Elpanna ºC: 50 Elpanna Max kW: 9.0 Elpanna nedre ºC: 45 Elpanna nedre kW: 6 Fördr. Shunt: 180 Huvudsäkring: 16 Extra VV min: 60 Extra VV elpanna ºC: 60 Fjärstyrning: NS Inställningar Husparametrar Max framledn. ºC: 50 Min framledn. ºC: från Husvärme från ºC: 18 Lutning ºC: 53 Justering ºC: 0 Min utetemp. ºC: -15 Semster: från Service meny Fabriks inst. kodad Kod: 0 0 0 Sommar drift ºC: 16 VP Max ºC: 55 VP Min ºC: 35 Larm hetgas ºC: 127 Diff Start/Stopp ºC: 5 Startfördröjning: 10 Aktuell drift info Ute ºC: 17 Rum ºC: 22.5 (20.5) Panna ºC: 53 (50) Framledning ºC: 23 ( 8 ) Panna nedre ºC: 47 (50) Hetgas ºC: 30 Kompr: från Fläkt: från Laddpump: från VP in/ut ºC: 43/43 Ute VP ºC: 19 Radiatorpump: till Eleffekt kW:0.0+0 Strömuttag A: 8 (16) Shuntventil stänger Födr. Shunt: 180min Program id: 1011111 Prog datum: 08-05-05 / Henke Skrivet av: HenricBorg« skrivet: 10 juli 2009, 11:49:27 »Tusen Tack Ronnie " You are THE MAN " Thumbsup
/ Henke Skrivet av: erp« skrivet: 10 juli 2009, 11:47:38 »Hej
Jag har övre patronen ställd på 45ºC och 0kW, den undre på 60ºC och 6kW. Den undre kan inte gå in, så länge pumpen är tillkopplad, den går bara till om pumpen stoppas för alltför kallt ute eller om den väljs bort under inställningar. Prova med att koppla bort övre patronen. Tänk på att pumpen inte kör upp tll 55º under inkörningsperioden, den kommer inte att gå för fullt förrän efter 72 drifttimmar, så vänta lite med alltför mycket inställande. //Ronnie Skrivet av: kullabacken« skrivet: 10 juli 2009, 10:56:09 »Hej Kullabacken. ja visst men det står ganska mycket om olika inställningar på pump och panna här på forumet.. stäng av elpatronen.. så går den inte så mycket.. använd funktionen extra VV om det inte räcker utan elpatron så sätt på den men ställ in temperaturen så lågt som möjligt... vad vill du mer veta? inställingarna är beroende på anläggning, och till person till person.. Skrivet av: HenricBorg« skrivet: 10 juli 2009, 10:19:36 »Hej Kullabacken.
Tack för ditt svar, men det hjälpte INGET !!!!!! Vad frågade jag efter ? Läste du inte min fråga? Jag vet hur pump och panna fungerar. Jag har läst den tråden innan. Jag vill bara veta vad ni har för inställningar ?!? Ännu en gång så ser jag fram emot trevliga svar från er där ute i sommar Sverige Thumbsup / Henke Skrivet av: kullabacken« skrivet: 10 juli 2009, 09:44:43 »hej
om du söker och läser lite här på forumet så får du information. börja här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0 för att se hur pump och panna fungerar. Skrivet av: HenricBorg« skrivet: 10 juli 2009, 01:18:19 »Hej på er, och tack för ett jätte bra forum. Thumbsup
Jag är en lycklig nybliven ägare av CTC EcoEL 1550 & EcoAir 107, installerad 2009-07-09. Det är så att jag tror att mina elpatroner går in för ofta !?! Och jag skulle villa veta vilka inställningar ni har på era EcoEL1550 & EcoAir107, så jag kan optimera min panna för bästa ekonomi drift. Vi bor i en 1½ plans villa på 150m2, byggt 1985, 3 mil utanför Helsingborg. Vi är 4 personer i villan (2 vuxna + 2 barn). Jag hoppas på många trevliga svar från er där ute. Mvh... Henke |