Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Magnusmannen skrivet 14 mars 2015, 15:48:22
-
(http://) Jag har problem med att det i perioder har "försvunnit" vätska ur slingan utan att det verkar vara läckage (tekniker har varit här och provtryckt).
Nu i vinter har hela expansionkärlet (i plast) sugit ihop sig, så det ser ut som ett timglas ungefär. Har en bild på det man fattar inte hur man lägger in bilder i detta forum.
-
Om du har låt säga 300 liter brain som kanske håller +10 på sommaren och du kyler ner detta till +-0 på vintern 0.063 liter/grad i detta fall då: 0,63 liter. Vattnets expansion är inte stor men kraften är desto större.
Om du har stumfyllt expansionskärlet så får du hydraulisk verkan och du tvingar varje ml att påverka plastkärlet.
Jag har ett ex kärl på 6l som är öppet o halvfullt men har ca 240m slang i berg så jag påverkar nog inte omgivande berg så mycket.
-
Det ska sitta en övertrycksventil på kärlet, prova att lätta på denna.
Är kärlet helt tomt eller finns nån nivå?
Det bör aldrig bli tomt, då får du in luft i grejerna som kan vara svårt att få bort.
Gissningsvis är systemet dåligt luftat från början om du är säker på att det är tätt.