Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ibriz skrivet 21 november 2012, 12:34:00

Titel: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: ibriz skrivet 21 november 2012, 12:34:00
Hur får jag reda på tillskottets effekt ?
för att ev. kunna sänka säkringen från 25 A till 20
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Hjopek skrivet 21 november 2012, 13:43:05
Hur får jag reda på tillskottets effekt ?
för att ev. kunna sänka säkringen från 25 A till 20

Googla?
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=179&lngLangID=1 (http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=179&lngLangID=1)
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Roland skrivet 21 november 2012, 14:50:21
Det går att se på displayen i någon meny, vet inte vilken i detta fall, vilken effekt som är inkopplad. Max inkopplad tillskottseffekt kan man bestämma själv. Ligger huset i mellersta eller södra Sverige och pumpen ensam utan tillskott klarar av att hålla huset varmt till ca - 10 ute skall det räcka med att ha max 3 kW tillsats vald. Vet dock inte om högre effekt går in automatiskt om man skulle vara bortrest och kompressorn havererar. 3 kW räcker inte långt då. 
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 21 november 2012, 16:11:54
Du kan väl prova med att sätta in 20 A-säkringar och köra ett tag för att se om det räcker till för VP + allt annat. Vänta tills det blir kallt och tillskottet går in. Eller tvinga fram körning på tillskott genom att stänga av pumpen och kyla ner huset. Slå på pumpen igen så borde tillskottet gå in om du inte satt jättelång fördröjning på det.

Funkar det så är det väl bara att anmäla till nätbolaget att du vill säkra ner.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2012, 19:53:16
Jag kör med 16 amp huvudsäkring men jag använder nästan aldrig tillskott och min vp har effektvakt kanske nått att fundera på.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: ugge skrivet 21 november 2012, 21:17:21
Greenline E9 kommer som standard med en begränsning av elkassetten till 2/3 effekt, vilket gör att den köra på 20 A, om du låter den använda hela effekten krävs 25A för att vara säker på att det funkar.

IVT har på senare tid ändrat i sina bergvärmepumpar och satt in mindre elkassetter vilket har medfört lägre säkringskrav.

För att se vad som gäller din pump är det bara att läsa på märkskylten uppe på värmepumpen. Där står avsäkring exempelvis 20/25 för 2/3 resp. 3/3 eleffekt.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 november 2012, 10:05:09
Effektvakt är det bästa tillbehöret man kan ha...
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: ugge skrivet 22 december 2012, 12:28:48
Ja, om det inte vore för det klantiga sätt på vilket IVT valt att implementera effektvakten, allt eller inget.
Detta innebär att då man har ett faktiskt behov av eltillskott så stegar den in tills det inte får rum med mer uttag av el, slår ifrån för att strax därefter börja stega in igen.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Lexus skrivet 22 december 2012, 12:51:18
Det går att se på displayen i någon meny, vet inte vilken i detta fall, vilken effekt som är inkopplad. Max inkopplad tillskottseffekt kan man bestämma själv. Ligger huset i mellersta eller södra Sverige och pumpen ensam utan tillskott klarar av att hålla huset varmt till ca - 10 ute skall det räcka med att ha max 3 kW tillsats vald. Vet dock inte om högre effekt går in automatiskt om man skulle vara bortrest och kompressorn havererar. 3 kW räcker inte långt då.

Vid larm och legionella kör den på 6 kW, oavsett om el-patron är begränsad till 3 kW tillskott.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Lexus skrivet 22 december 2012, 12:52:41
Greenline E9 kommer som standard med en begränsning av elkassetten till 2/3 effekt, vilket gör att den köra på 20 A, om du låter den använda hela effekten krävs 25A för att vara säker på att det funkar.

IVT har på senare tid ändrat i sina bergvärmepumpar och satt in mindre elkassetter vilket har medfört lägre säkringskrav.

För att se vad som gäller din pump är det bara att läsa på märkskylten uppe på värmepumpen. Där står avsäkring exempelvis 20/25 för 2/3 resp. 3/3 eleffekt.

Tillskottseffekt finns att avläsa i meny 5.2, där 1/3 står för 3 kW vilket bör räcka vid en väl dimensionerad villavärmepump.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Lexus skrivet 22 december 2012, 12:54:15
Ja, om det inte vore för det klantiga sätt på vilket IVT valt att implementera effektvakten, allt eller inget.

Hur bör vakten istället fungera?
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: ugge skrivet 22 december 2012, 13:10:03
Antalet steg som kopplas bort bör stå i proportion till hur stort utrymme som finns. Jag vet inte om IVT valt att ta bort den finkänslan med tanke på att dom bara har 2 effektsteg, men på flera andra system får man en spänning, oftast 2-10 V, som står i proportion till antal ampere som passerar genom strömtransformatorerna, oftast huvudsäkringarna. Styrningen gör sedan bedömningen hur många av sina elsteg den kan koppla in.

I IVTs system får den plötsligt en signal om att nu körde du i väggen, å då slår den från allt tillskott.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 december 2012, 13:45:03
Elpannorna med Rego800 har många effektsteg och reglerar inte ner i onödan, så där verkar man iallafall ha tänkt till.

Så här ser det ut under ett par timmar med ca -20 ute och ren elpannedrift:
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Lexus skrivet 22 december 2012, 14:43:33
Antalet steg som kopplas bort bör stå i proportion till hur stort utrymme som finns. Jag vet inte om IVT valt att ta bort den finkänslan med tanke på att dom bara har 2 effektsteg, men på flera andra system får man en spänning, oftast 2-10 V, som står i proportion till antal ampere som passerar genom strömtransformatorerna, oftast huvudsäkringarna. Styrningen gör sedan bedömningen hur många av sina elsteg den kan koppla in.

I IVTs system får den plötsligt en signal om att nu körde du i väggen, å då slår den från allt tillskott.

Jag kan istället fundera på om verkligen två steg är nödvändig, om en effektvakt ändå tillåts koppla ur det ena steget.

Dessutom ser jag inget problem med att den kopplar ur hela effekten. Villan måste ändå ha en huvudsäkring som klarar belastningen för bägge stegen under större delen av dygnet, om kompressoreffekten medför att 6 kW tillskotteffekt krävs för komfort.

Oavsett ovanstående efterfrågar du en funktion som väldigt få har nytta av, men ändå ska alla betala för den funktionen. Känns inte helt rätt.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: ugge skrivet 22 december 2012, 16:31:19
Jag vet bara hur säljare av värmepumparna försöker rädda skinnet när dom sålt en för klen anläggning till ett hus med för lite el. Dom tror att dom räddar något, dessutom är det inte ovanligt att dom försöker sätta in en varmvattenberedare på el, något som bara förvärrar situationen ytterligare.

Du har helt rätt i att man bör ha tillräckligt med el över större delen av dygnet för att få någon funktion, men så är tyvärr inte alltid fallet och kunden står med en taskig lösning. Jag har varit med om så många fall där säljaren intygar att man endast behöver 1/3 effekt, för att strax senare, eller nästa säsong vara där för att försöka lösa problemet.
Titel: SV: IVT Greenline bergvärmepump E9
Skrivet av: Lexus skrivet 22 december 2012, 17:08:12
Jag vet bara hur säljare av värmepumparna försöker rädda skinnet när dom sålt en för klen anläggning till ett hus med för lite el. Dom tror att dom räddar något, dessutom är det inte ovanligt att dom försöker sätta in en varmvattenberedare på el, något som bara förvärrar situationen ytterligare.

Du har helt rätt i att man bör ha tillräckligt med el över större delen av dygnet för att få någon funktion, men så är tyvärr inte alltid fallet och kunden står med en taskig lösning. Jag har varit med om så många fall där säljaren intygar att man endast behöver 1/3 effekt, för att strax senare, eller nästa säsong vara där för att försöka lösa problemet.

Du har så rätt! Men.....installatören ska inte ha all skuld för detta.

Villaägaren vill ha den billigaste offerten, då de siffrorna är det enda som är begripligt vid tidpunkten för investering.
All beskrivning om tekniska finesser är endast en belastning för säljaren d.v.s. den säljare som vill erbjuda en bättre produkt/funktion blir ratad.

Det medför ofta att installationen utförs snabbt med de billigaste grejerna.