Goderafton!
Har lite funderingar kring vad vissa saker i menyerna betyder. T.ex "Shunttid", min är inställd på 60s. Vad menas med detta?
"INFL.STARTGIV." ställd på 65% betyder vad? Finns på servicemenyn och varmvatten.
Och en massa andra frågor men tar dom sen.
Tack och bock.
-
Shunttid, undrar jag också över.
INF.STARTGIV.
I varmvattentanken har du två temp givare, en topp-givare och en start-givare, start-givaren kallas också botten-givare.
Inflytande startgivare bestämmer hur stor hänsyn som skall tas till botten-givaren när den beräknar medelvärdet mellan dessa givare. Medelvärdet bestämmer sedan när den ska göra varmvatten.
Du kan se det som vilken nivå i tanken som den mäter vattentempen på, ju högra värde ju längre ner i tanken.
-
Shunttid. Hur ofta shunten skall justera sin öppning.
-
Zyberdude : Alltså 3-vägsventilen som styr om det skall väme till huset eller vv tanken?
TommyE: Inf.Start.Giv är alltså en tredje givare. Är den i tanken eller är det en extern?
Många frågor jag vet. men jag är så J-la nyfiken
-
Nej, den är en mattematisk term kan man nog säga.
Säg att
topp-givaren visar 60C
start-givaren visar 30C
Med infl.start på 100% så får du en viktad tanktemp på 30C
Med infl.start på 50%, så får du en viktad tanktemp på 45C, dvs mitt mellan givarna.
Med infl.start på 0% så får du 60C
Dvs hur stort inflytande ska start-givaren få när den viktar medelvärdet mellan de två givarna.
Tyvärr är jag för dålig på matte, så jag kan inte visa formeln för viktat medelvärde dontknow
-
Tack som fan tummenupp
Men hur är det med när den bryter vv prod. med en pressostat har jag förstått, istället för temp.givare. hur funkar det?
Var sitter pressostaten och räknar den ut hur mycket högre tryck det blir i vv tank när 180liter har värmts upp t.ex 35 grader, eller? dontknow
-
dontknow Någon annan?
-
Driftpressostat kallas den pressostaten som bryter VV-körning. Den sitter på högtrycksidan av kompressorn, den mäter alltså när köldmedietrycket börjar bli högt vilket det blir när skillnaden mellan brinetemp och värmebärartemp är högt (som mot slutet av en VV-körning).
-
jo jag har har hört att det är vid typ 29,7 bar. Tycker att det borde vara bättrer att använda sig av temp.givare i tanken istället.
Men dom vet ju antagligen vad dom gör ingenjörerna.