Plöja slang eller borra
« skrivet: 17 februari 2005, 09:46:07 »
Kommer att installera en VP till hösten och funderar på om nergrävd slang på 600 meter är bättre i långa loppet eller om man bör borra ett hål. Man vill ju att det ska fungera bra även i framtiden. Finns det någon som har bra eller dålig erfarenhet om ytjordvärme. Jag vet att slangen ska ligga på rätt djup och inte för tätt plus att jag inte har för kort slang. Är 40 kr/meter inklusive slang ett bra pris?

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2005, 09:55:42 »
Var bor du?
Har du plats för slangen så är det klart billigast att lägga ytjord, funktionsmässigt märker du ingen skillnad. Jag fick själv ett pris på 50 kr/m inklusive etanolen. Grävde själv och kom undan med 27 kr/m (slang via Rinkabyrör). Om du pratar 600 m så blir det väl 2X300 som du får gräva ner. Har du plats för 2X400 m ?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2005, 10:09:07 »
Jag har grävt ner 600 meter slang (2x300). Konstnasden för detta var 10.000:- inkl återfyllning.
Slangen tror jag kostade 4800:- och Etanolen 2.800:-
Detta ger ca 29:-/meter slang.
Fördelen med ytjord, som jag ser det, är att solen "återladdar" marken med energi under sommarhalvåret. Ett litet problem som jag haft är att få ur all luft pga att slangen går väldigt mycket "upp och ner" i diket vilket lätt ger luftfickor.
« Senast ändrad: 17 februari 2005, 10:10:59 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 10:27:07 »
Gla.
Vad har du för brine temp nu?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 10:40:34 »

Ligger på mellan +1 till -2 tror jag. Pumpen står i mitt föräldrahem så jag har inte 100% koll senaste 3 veckorna.

/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad peter71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2005, 10:51:47 »
Bor i Borås. Min tomtyta är ca 2000kvm så visst har jag plats för 2x400 meter. Rekomenderar du det, ingo? Slangen kommer att ligga under gräsmattan och jag vill inte att den ska resa sig och bli vågig.
Gräva själv? Hyr man en kedjegrävare då? 800 meter är lååångt.

admin

  • Gäst
admin
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 11:38:06 »
Hur långt du behöver gräva bestäms av vilken förbrukning du har, och hur stor värmepump du tänker köpa, 2 X 300 meter räcker mer än väl till en 7 kW:are. Det går även med mindre.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 11:45:43 »
Hej , har lagt tvÃ¥ sÃ¥dana anläggningar (1x400 o2x300M) i UmeÃ¥ trakten, Uteslut kedjegrävaren om du inte har en lÃ¥ng Ã¥ker att gräva en rak slinga ,  ta en vanlig grävare , Om du hyr en sÃ¥ räkna med att det tar en dag innan du fÃ¥ nÃ¥gon större fart pÃ¥ grävandet och det är drygt skall du veta. Slangen har jag lagt pÃ¥ ca110-113 cm djup. Du skall ocksÃ¥ försöka använsa sÃ¥ stor markyta du kan . Gräv istället för att borra det är bästa ekonomin men ett varningens finger om du har torr sandbacke för dÃ¥ mÃ¥ste man öka pÃ¥ slanglängderna mvh/mso  ps anläggningarna funkar kanonbra
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2005, 11:56:57 »
Ops slangen är nergrävd på mellan110-130 cm djup/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2005, 13:46:51 »
Ju längre slang desto mindre risk för tjälskott. Du ska iallafall inte snåla med den om du inte absolut måste. Lägg den gärna med 1,5 m mellanrum om du har plats. Med 2x300 m till en 7:a så har du nog + värde på brinen året runt. Slangen håller i 100 år... dina barn kanske bygger ut om 50 år.... med 2x400 så klarar du av en 11 kWare. Just nu har jag -4° ut och -1° in på mina 400 m och jag skulle inte kunna få plats med 10 m till.
Vad är det för jord där du bor?
300m på Rinkabyrör kostar 2310:- och 400m kostar 3080:-
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad peter71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2005, 16:39:01 »
Enligt offerter jag tagit in vill dom sätta in mellan 8,5 - 9 kW och lägga mellan 400 - 600 meter slang. Jorden är sandig så jag bör nog inte ha kortare än 600m. Slang kan man tydligen inte få för mycket av så jag får väl försöka få ner 2x400.

Sedan så ska man bara bestämma sig för om man ska köpa en CTC eller Nibe... Alla tips är jag tacksam för. Det lutar åt Nibe för där har jag en kontakt som kan hjälpa mig att installera.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2005, 17:52:14 »
Jag är upvuxen i ett hus byggt 78 & där instalarades ytjordvärme från början. huset är på 170m2 en plan 400m slang fyld med glyckol.Har ingen aning om hur stor pumpen var. men den klara 100% av uppvärmningsbehovet.
dena anlägning funka bra & det gick adrig o se var slangen låg eller ens nån antyda på kärlskott.

det där med kärlskott hör väll hema i såna anläggningar sär gasen gick i rör man grävde ned på tomten.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Plöja slang eller borra
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2005, 11:06:50 »
Kanske en dum fråga men...
Där jag tänkt installera VP är tomten 1170 kvadrat men eftersom det är en äldre villatomt finns det gott om rötter och stubbar kvar efter gamla träd :(

Tänkte anlita någon lämplig slangplöjare men har inte diskuterat detta med dom än.
Måste ban börja med att en storgrävare får rensa upp lite? Vad brukar vara "framkomligt"?

(annars får man välan borra på djupet då)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!