Titel: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: jenniess skrivet 15 maj 2009, 17:16:33
Hallå där!

Jag och min man har nyligen installerat en bergvärmepump Nibe 1125 som har gått en månad ca. 300 h .

Igår kom första larmet som sa "fryslarm". Vi tog såklart kontakt med installatören som sa att vi skulle prova att sätta på och stänga av men det funkade ju inte såklart....

Hursomhelst var jag nere och kollade idag efter att ha haft den avstängd ca 3 h som installatören sa och det som händer är att vattnet i kärlet (?) går upp och sjunker sedan. Vi har fått instruktion om att vi ska kolla detta noga vilket vi gjort och det har inte varit tomt.

medan jag står vid pumpen så höjde jag trycket något till 1,3 bar typ och då började det vatten jag nyss fyllt på att sjunka, oroväckande snabbt.... värdet på VB fram höjdes från 23 till 47 och samma med VB retur som gick från 23 till 42 (52)
KB fram 12
KB retur 20 (-8)

Vad tänker ni om detta? Jag blir galen, har frusit hela vintern pga av det gamla systemet.
Vågar jag ha på pumpen trots fryslarmet eller går eltillsatsen på eller vad? Annars blir det ju väldigt ont om varmvatten, installatören säger ca två veckor innan han kan komma ut pga av andra jobb.

Mvh Jennie
Titel: SV: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: luckyman skrivet 15 maj 2009, 17:28:50
Att vb framändrades var därför att den började att värma vv, inget att oroa sig för däremot fryslarmet!!
Tyder på att ni har luft i slingan till borrhålet eller slangen, be installatören att köra med en extern pump och tunna ngn timme så blir ni nog av med larmet, eller så kan ju en givare vara defekt åsså
Lycka till
Titel: SV: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: Carl N skrivet 15 maj 2009, 20:51:39
Fryslarmet går till då KB-ut går ner till -8 ºC med dina inställningar, jag skulle tippa att du har luft i KB-cirkpumpen. Det finns en luftningsskuv i mitten av cirkpumpen (den bakersta av pumparna) som man kan prova att lufta pumpen på då den går.
Titel: SV: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: jenniess skrivet 16 maj 2009, 21:34:21
Tack för hjälpen!

Hade en tanke bara, det är ok att jag grejar med luftningsskruv på cirkpumpen (om jag hittar den haha) - jag riskerar inte att nåt går sönder ? har inga problem med att läsa maualer så finns det beskrivet där kan jag nog prova detta.

Vad för givare kan vara defekt isf ?

Kom på en sak till, vi har borrhål på 143 meter , tanken var 160 m men det blev ett ras så det slutade på 143. Kan detta också påverka. Installatör sa att detta ej borde ge oss några problem med att få ut 8 Kw?

Mvh Jennie
Titel: SV: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: abrovink skrivet 16 maj 2009, 23:24:53
tanken var 160 m men det blev ett ras så det slutade på 143


Fick ni något prisavdrag för detta?
Titel: SV: Fryslarm på Nibe 1125
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2009, 05:49:25
Hade en tanke bara, det är ok att jag grejar med luftningsskruv på cirkpumpen (om jag hittar den haha) - jag riskerar inte att nåt går sönder ? har inga problem med att läsa maualer så finns det beskrivet där kan jag nog prova detta.

Nae, inte går den sönder för det, prova bara att lossa lite på skruven och se om där kommer vätska.