Men vore det inte smidigt om man verkligen kunde använda innegivaren för att tillfälligt höja temperaturen till en viss nivå?
Om jag idag har en kurva som ger 21 gr och ökar givaren till 22 gr. Då kommer jag väl inte hamna på 22 gr?
Om man sätter påverkan till ett stort värde kanske det fungerar bättre?
/jtk
Du resonerar alldeles rätt det fungerar bättre med stor värde, alla fall på IVT och Bosch styrning
som är direkt beroende av temperatur skillnaden utan några gradminuter.
Kurvan höjs parallellt med X antal grader direkt när man ändrar börvärdet och temperaturen börjar
stiga sakta och efter som temperaturen stiger så börjar Rego att sänka kurvan efter som den är direkt
proportionellt till skillnaden till är- och börvärde.
Jag har bara goda erfarenheter av innergivare med hög påverkan.
Sedan är det naturligtvis beroende vad man menar av tillfälligt ändring, att ändra för bara några timmar
i vattenburet system är lönlöst.