Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 20:03:08 »

Ja, jag hade gjort som Smurfen säger, öppna först blandningsventilen. Behöver du ändå bättre varmvatten, öka tempen på elpannan tills du är nöjd.
Elpatronen är till för att varmvattnet ska funka, klarar man inte varmvattnet med enbart pumpen, har man att välja på att använda elpatronen eller vara försiktig med varmvattnet.

erp
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 januari 2012, 19:40:58 »

Blandningsventilen ska ställas så att den inte spär på med kallt vatten så länge vv tempen ligger under 50-55 grader men dom är lite kinkiga och kan behöva justeras om lite då och då.
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 19:33:54 »

Njaäää, elpannan på 45gr, varmvattnet något mer än fingervarmt ca 40-43gr. Istället för att höja elpannan går det då att öka på blandningventilen eller är elpannan som gäller att höja ??  ::)
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 15:39:14 »

Ja, pumpens 55-graderskörningar gör att övre pannan kommer upp i trakten av 50º utan hjälp av patronen. Sedan sjunker tempen sakta ner mot vad pumpen håller på de tre övriga körningarna.

erp
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 15:10:16 »

såg nu att elp höll 50º   *roflmao*
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 14:37:22 »

Jag har en blandningsventil till värmen i kranarna, kan den stå som innan eller skall den vara max öppen ?

Den kan stå som innan, blir det dåligt med varmvatten kan du öppna på den, men den ska stå så att man inte kan skålla sig på rent varmvatten.
erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 14:34:05 »

citerar "Ja, och om du nu får problem med varmvattnet, så får du öka tempen på elpatronen några grader och vänta någon timma och se om det blir bättre."
Då menar du inställningen på elpannan som jag nu ställt på 40º.

Just precis det!
erp
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 13:57:00 »

citerar "Ja, och om du nu får problem med varmvattnet, så får du öka tempen på elpatronen några grader och vänta någon timma och se om det blir bättre."
Då menar du inställningen på elpannan som jag nu ställt på 40º.
Jag har en blandningsventil till värmen i kranarna, kan den stå som innan eller skall den vara max öppen ?
Jag kan bara ställa in temp på elpanna och nedre elpanna och framledning.
och bara ställa in max och min på övre elpatroner,från  0 till 9kw på de övre elpatronerna, har nu inställt på max 6kw
6kw på nedre elpatron och det kan jag inte ändra.
tack erp å ha en bra lördagskväll.
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 12:33:39 »

Ja, och om du nu får problem med varmvattnet, så får du öka tempen på elpatronen några grader och vänta någon timma och se om det blir bättre.
Det gäller att hitta en temperatur på övre patronen, som gör att den inte går in så ofta men ändå ger hyfsat med varmvatten.

Så länge framledningen klarar sig under 50º klarar ju pumpen temperaturen och shunten tar inget vatten från övre pannan. Det är ju först när övre pannan hjälper till med värmen som elpatronen drar iväg med förbrukningen. Så länge shunten tar vatten i nedre pannan håller ju patronen bara värmen i övre pannan och spetsar varmvattnet.

erp
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 12:14:57 »

Det spelar ingen roll vad nedre elpatron står på. Den är bortkopplad så länge värmepumpen fungerar. Det är först om pumpen spärras eller helt enkelt kopplas från, som det har betydelse, men då ska den stå på 6 kW och 50-60 grader.

erp
Ja, då får vi se hur det blir elp inst på 40gr, nedre 55gr allt enligt erp. framledning vid -15 - 60ºC
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 11:28:17 »

Det spelar ingen roll vad nedre elpatron står på. Den är bortkopplad så länge värmepumpen fungerar. Det är först om pumpen spärras eller helt enkelt kopplas från, som det har betydelse, men då ska den stå på 6 kW och 50-60 grader.

erp
Skrivet av: 109an
« skrivet: 07 januari 2012, 11:05:26 »

Nä, nu går jag ner och ändrar elpanna från 55gr till 40gr, och ändrar nedre från 43gr till 55gr,.
hängningar på gång, frugan skall duscha snart, hehe.
blir nog bra, litar på er erp å skåne erik.
will become  ;D

Den nedre styrs ju av den valda värmekurvan och parallellförskjutning, prova istället att ställa upp diffen på nedre pannan, då går den lite längre varje gång
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 10:46:20 »

Nä, nu går jag ner och ändrar elpanna från 55gr till 40gr, och ändrar nedre från 43gr till 55gr,.
hängningar på gång, frugan skall duscha snart, hehe.
blir nog bra, litar på er erp å skåne erik.
will become  ;D
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 10:37:54 »

När man ställer in temperatur på nedre elpanna, är det så att ju högre temp ju längre tid tar det för elpatron nedre att sätta igång, rätt eller fel ?
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 07 januari 2012, 10:33:01 »

Temperaturen du ställer in på den nedre elpatronen är inte så viktig för energiförbrukningen. Detta beror på att den endast kopplas in när kompressorn stängs av vid -15 °C eller vid driftstörning. Sätt tempen tillräckligt högt för att kunna ge bra med värme när det är så kallt. Typ 55 °C eller så.

Det är den övre som är boven här ja.. Prova gärna så lågt som 40 °C som du föreslår, och öka vid behov. Eller prova att sänka ett par grader åt gången. Det är en balansgång mellan varmvattenmängd och maximal besparing  :-\

Observera dock att den temperatur du ställer in på den övre elpatronen endast är en minimitemperatur. Den kommer alltid sträva efter att ligga 7 °C varmare än framledningens bör-värde, men som lägst vad du ställt in.
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 10:28:43 »

enligt manualen så rekomonderar de 55gr på temperatur elpanna ??
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 10:04:25 »

ok, tycker du jag skall sänka temp elpanna till 40ºC från nuvarande 57 ºC. Och vad skall jag då ha för temp inst på nedre, har nu 43gr... ge mig ett förslag erp..
isf provar jag så fort jag fått svaret...

tackar å bugar  :D
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 januari 2012, 09:49:13 »

Det är från undre pannan som vattnet shuntas ut mot dina element. Pumpen startar vid framledningens börvärde och värmer tills temperaturen ligger 5º över framledningens börvärde, men var fjärde start värmer pumpen till 55º. Det är först när pumpen inte klarar framledningens börvärde, som shunten börjar ta vatten från övre pannan.

Varmvattnet produceras genom att ditt vanliga tappkallvatten passerar genom en 25m lång kamflänsslinga som går genom både undre och övre pannan. Därför beror varmvattentillgången på vilken temperatur du har i övre pannan. Men man ska ha så låg temp som möjligt i övre pannan, den styrs även av framledningen, vilken temp du än sätter själv så håller alltid elpatronen övre pannan 7-10 grader över framledningens börvärde. Om du sätter ett högre värde än vad framledningen ger, så värmer elpatronen till det värdet i stället. Den värmer alltid 3º över sitt börvärde innan den släcks.

Du kan inte få legionella i CTC´s panna eftersom där inte finns någon varmvattenberedare utan man använder slingberedare, och pumpen värmer till 55º ett par gånger varje dag.

erp
Skrivet av: marikard
« skrivet: 07 januari 2012, 06:05:19 »

40 ºC ?? ja just det, det är övre elpatron som går in ?? på fönstret står det typ  3.0 - 0,0
Men hur blir det bakterie-mässigt, legionella var det väl. jag kan väl inte få ut mer värme än vad vp är inställd på,
På 40ºC  får jag väl inte mer än 40 ºC i element eller varmvatten ?? i boken rekomonderar de 55 grader tror jag
Ja jag vet inte, men iof så har jag den inställd på 55gr och ofta är den på 58 grader.
Ligger i dagsläget på ca 1900-2000kw/månad med en utetemp på -1 ->+8.Per år ca 23000kw förr hade jag ca 18000kw men nu har barnen blivit stora (mycket dusch)
Är det en normal förbrukning mé ca 2000kw nu.  :-\
Trevlig Lördag å Lyyyyyyyyyyycka till på v75.  :D
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 januari 2012, 17:38:49 »

Det går inte att ställa in värmen på nedre pannan, den bestäms av framledningstemperaturen. Nedre pannans tempinställning gäller för nedre elpatronen, som bara går in om pumpen kopplas bort eller spärras. Nedre elpatron ska vara ställd på 6 kW och 50-60 ºC, den går in och ersätter värmepumpen, om den spärras när det blir för kallt ute.

Vill du minska övre patronens inverkan, ska du ställa ner tempen på övre pannan (elpannan). Sätt ner den till 40º och får du då problem med varmvatten får du öka några grader tills det blir bra.

erp
Skrivet av: marikard
« skrivet: 06 januari 2012, 17:02:08 »

Om man sänker värmen på undre pannan, minskar man då hjälp av elpatronerna ?
Har nu inställt elpanna 57gr,
Nedre elp 43gr. Hade innan 52 sänkte till 45 och nu 43grader.
Den går ju ändå över det man ställt in den på. När jag hade inst, på 45gr på undre så gick tempen ändå upp till 52.
Hur lågt kan man gå på inst på nedre panna ??
Eller hur gör  man för att minska användning av elpatronerna ??
Ha en trevlig tretton (13) helg.  :-\

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!