Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Håkke skrivet 15 juli 2015, 12:03:52

Titel: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 15 juli 2015, 12:03:52
Har normalt c 0.8 Bar tryck i vb systemet och har sedan maj noterat att trycket stiger långsamt.  Har googlat lite och hittat en del som fått läckage mellan vv tanken och vb slingan, men i de fallen verkar det som tycket ökar rätt snabbt.

Nåt expert tips om vad mitt problem kan bero på?  Trycksättning av membranet i tryckkärlet?   Blir 6 år gammalt i november.

Sommarurkoppling under + 10 grader ute samt alla cirkpumpar för vb /golvvärme är avslagna.

Lite bilder med datum i filnamnet bifogas.

Tacksam för tips/råd!

Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 15 juli 2015, 12:27:17
Om du stänger av avstängningskranen för inkommande vatten till varmvattenberedaren och sedan öppnar en varmvattenkran någonstans i huset, fortsätter det då droppa sakta och länge ur varmvattenkranen samtidigt som trycket i värmesystemet sjunker långsamt? I så fall är saken klar att vvb och värmesystemet på ett eller annat sätt har blivit kommunicerande kärl.
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 juli 2015, 13:33:46
Kan vara påfyllningsventilen som läcker lite grann. Testa att stänga av inkommande vatten några timmar och se om det är stabilt.
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 15 juli 2015, 21:17:15
Skall prova Torbjörns förslag som vanligt är logiskt !  tummenupp
Påfyllningsventilen är av den här typen, men vet inte vilket fabrikat  http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-kulventil-pal-pex-16x15r-le/   Tycker den känns lite "B"  för att ha en så pass viktig roll.

Mysko, den bifogade bilden tog jag nyss och trycket har sjunkit något under dagen  Sc:,h   lite över 1.0 i förmiddags och nu strax under 1.0

Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: cocacola skrivet 16 juli 2015, 00:01:09
Påfyllningsventil till värmesystem skall ha en backventil ,
Väljer du en vanlig kulventil får du montera en separat efter den .

Tänk på det om du skall byta den ,
Med vänlig hälsning,
Cc
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 16 juli 2015, 07:45:07
Påfyllningsventil till värmesystem skall ha en backventil ,
Väljer du en vanlig kulventil får du montera en separat efter den .

Tänk på det om du skall byta den ,
Med vänlig hälsning,
Cc

Ingen aning om det är gjort , men det ser ut så här.

Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: purjo__ skrivet 16 juli 2015, 08:20:44
Trasigt expansionskärl kanske? Då reagerar tryckmätaren på små temperaturändringar.
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: cocacola skrivet 16 juli 2015, 21:28:24
Du har en påfyllnings ventil av typen kula med inbyggd backventil.
Jag tror inte jag vart på en enda sån ventil som läckt,

Gör som Purjo föreslår , kontrollera Expansionskärlet ,
Risken är stor att det är det som är felkällan ,
Med vänlig hälsning,
Cc
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 17 juli 2015, 11:28:39
Tack för alla svar!  Blir att gräva lite i detta till veckan. Trycket har stått stilla sista dygnet.

Expansionskärlet är ett Altech och levererades nytt med vp november 2009.
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Mr Energi skrivet 21 juli 2015, 07:26:09
Har ni ofrivilligt varmare inne nu än i Maj p.g.a. sommaren?
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 21 juli 2015, 08:49:03
Har ni ofrivilligt varmare inne nu än i Maj p.g.a. sommaren?

Vid uppvärmning den kalla årstiden är det inställt på +21 °C , har sommarurkoppling inställd på +10 °C ute och över så växelventil låser på enbart vv och cp stängs av.
Det kan lätt bli uppemot +25 inne med hjälp av solen från maj-sep, vid värmeböljan var det runt +30 inne, men svalt i källaren.  Idag är det +23 i markplanet.

Trycket har inte ändrats just något sedan sista bilden 15 juli, men jag luftade toppen av beredartanken igår kväll, det kom lite luft i 2 sekunder varvid trycket sjönk nån tiondel.

Har svårt för att tro det skulle läcka mellan vv och värmeslingan, för då torde väl trycket öka hela tiden?

Skall prova att stänga av huvudmatning och kolla trycket kommande natt.
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 21 juli 2015, 16:44:31
Lite uppdatering, stängde av matningen in ovanför vp, öppnade en kran i källaren och den fortsatte droppa, öppnade då alla varmvattenkranar som ligger i markplanet och efter det slutat rinna från de så slutade det att droppa. Nålen rörde sig nån/några hundradels Bar nedåt.

Kan man nu dra slutsatsen att det inte är någon läcka mellan värmeslinga och beredartanken ? 

Låter det stå tills kl 20 för att se om trycket minskar.

EDIT: Kl 20:30 , kollade pappkartongen under den öppna lägst belägna vv kranen i källaren, den var snustorr. Ingen tryckförändring på c 4 timmar.   Slog på vattnet igen och trycket steg till det läge som rådde innan, c 0,03 Bar i skillnad.

Så nästa steg blir att kolla expansionskärlet.



Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Mr Energi skrivet 22 juli 2015, 14:29:10
Du har inte upplevt att trycket sjunkit vissa dagar?
Titel: SV: Långsamt stigande tryck i systemet
Skrivet av: Håkke skrivet 22 juli 2015, 16:23:48
Du har inte upplevt att trycket sjunkit vissa dagar?

Har inte kollat exakt varje dag, men bara en gång jag märkt det. Om du kollar mina bilder så finns en från 15 juli kl 11 nånting (inlägg nr 1)  och en runt kl 21 samma dag (inlägg nr 4) där trycket sjunkit något, kanske fullt normalt med små variationer.

Det som stör mig är att det steg från 0.8 till strax över 1.0 på drygt 6 veckor.  Förr har man väl kastat nåt öga på mätaren nån gång i månaden och då har det alltid legat konstant på runt 0.8