Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: CrilleG skrivet 03 november 2015, 21:26:42

Titel: NIBE F1255 VVC och problem med dålig siktning
Skrivet av: CrilleG skrivet 03 november 2015, 21:26:42
Jag funderar på att köpa en NIBE F1255 för jordvärme. Från garaget där pumpen skall installeras har jag 30m kulvert och överväger därför att antingen köra varmvattencirkulation eller att toppa med en beredare i huset. Firman som jag kontaktat rekommenderar att använda vv.-beredare i huset för att inte förstöra siktningen i tanken och för att hindra många start och stop för pumpen. Det verkar som NIBE också rekommenderar detta, se:
http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf

Många andra vp-tillverkare har en extra anslutningen högre upp på tanken för returen i vvc. Detta för att få en god siktning. Jag kan inte hitta nånting om detta i NIBEs installationshandbok. Där visas bara att kallvatten går in längst ner i tanken, se bifogat. Jag vill gärna ha vvc men känner mig skeptisk till att köpa NIBE om de inte har en bra lösning för detta.

Är det någon som vet hur vvc kopplas på NIBE pumpar? Har de en retur högre upp i tanken?
Titel: SV: NIBE F1255 VVC och problem med dålig siktning
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2015, 21:47:47
Hej!
Det finns ingen mer anslutning på varmvattenberedaren än de 2 på bilden.
Titel: SV: NIBE F1255 VVC och problem med dålig siktning
Skrivet av: CrilleG skrivet 03 november 2015, 22:00:57
Ok! Tack för snabbt svar! :)