Har man kallare än -5 in tycker jag personligen att man ska tänka på en åtgärd. (men när man bygger ett system ska man sträva efter att ha 0 som minst)
Tucket du ligger lite nära på gradminuterna för ts, öka till 800, & om du får problem så sänker du.du har rätt många starter, hur länge går pumpen när den går?kolla över dina radiatorer, så att alla termostater är fullt öppna & så att flödet i radiatorerna är rätt, eventuellt så behöver du strypa nån radiator tror jag. kola så du mnst har 4 graders diff mellan stig o retur på alla radiatorer.
Ja, efter mycket velande hit och dit, så beställdes en Nibe 1215-8,5 som installeradesden 12/1.Förutsättningar: nuv årsförbr exkl. hush. el ~26000 kWhBorrhål 170 m varav 150 m aktivt.Ökade succesivt antal gradminuter rätt snart efter uppstart, ligger nu på 140 med TS 550Inomhustemp hyfsat jämn. (svårt att kolla tiondelar då de flexar lite beroende på så mycket annat)VV start ändrat till 40 graderKurva 9 (-2 på justeringsvredet)VP tid:104, TS tid:0, starter 191Antal starter senaste dagarna: 17-18/dygn.Utetemp -8-10 rätt konstant.När pumpen startar är vbf=28m, detta stiger till som max vid avstängning till 51 grader.Gradmin som max nere på -230KB pump läge 3, VB pump läge 2VB diff 6-7 grader konstant (7 grader i början av cykeln)Då är KB 1/-2 *grina*Vad tycks? Det uppenbara är väl att mitt hålelände trots ett vattenflöde på 9kbm/min (enl. borrfirman) suger getpung...Vad kan man förvänta sig för temp. när det stabiliseras? Är det bara att spotta i nävarna och börja gräva ned slang?Anser ni att en sluttemp på 51 grader är acceptabel, eller skall man skruva ner lite gradminutrar för att komma ner en bit?Tilläggas bör att jag framgent kommer att delvis börja värma upp min källare som nu är direkteluppvärmd.
Citat från: CarMan skrivet 20 januari 2006, 22:39:48Tucket du ligger lite nära på gradminuterna för ts, öka till 800, & om du får problem så sänker du.du har rätt många starter, hur länge går pumpen när den går?kolla över dina radiatorer, så att alla termostater är fullt öppna & så att flödet i radiatorerna är rätt, eventuellt så behöver du strypa nån radiator tror jag. kola så du mnst har 4 graders diff mellan stig o retur på alla radiatorer.Ok, skall kolla detta med rad. temp, varför skulle jag strypa flödet? För att få den rad. att ge ifrån sig mer värme då alltså?(gamla grova rör, så jag kan tänka mig att flödet kan vara rätt rejält...)