Har köpt och flyttat in i ett gammalt hus med en Nibe 1115 värmepump. Det är borrat hål för grundvattenvärme. Mitt problem är att värdena är helkonstiga och jag ber om råd för hur jag ska få till det. Kan nämna också att det är svårt att få värme ut till radiatorerna i huset. Jag lyckades till slut genom att justera inställning för utetemp få upp VB-fram temperaturen så att radiatorerna får lite värme.

Värdena är:
KB-f 7
KB-r 10 (-8)
Kurvlutning 9
Grundinst. 0 00
VB-fram 53 (44)
VB-r 46 (53)
Varmvatten 49
VVStart 49(44)
Utetemp 30 grader.

Huset är 200 kvadratmeter. Dock har vi kopplat bort radiatorkretsen för en stor del av huset och bor nu på 90 kvadratmeter endast. I dessa 90 kvadrat är radiatorerna aktiva.

Framförallt undrar jag hur katten kb-f kan vara så mycket lägre än kb-. Det är ju precis som om jag tar upp kallvatten och skickar ner varmvatten i marken igen!!
Sedan är det också skumt att utetempen är så missvisande. Det är nämligen inte mer än ca 14-15 grader utomhus.

Tacksam för alla råd om hur jag ska ställa in värdena rätt!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: kb-f 7 och kb-r 20?!
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2010, 11:15:11 »
För det första är det ingen ide att läsa av temperaturerna när kompressorn står still.
KB-fram är antagligen inkommande KB, och då är det normala värden.
Utetempgivaren visar antagligen fel, men jag vet ju inte hur mycket du justerat upp den?
Citera
Jag lyckades till slut genom att justera inställning för utetemp få upp VB-fram temperaturen så att radiatorerna får lite värme.

När det är 15 grader varmt ute har i vart fall vi inget värmebehov i huset, men du kanske har det?
VB-f och VB-r tyder på att kompressorn går eller just har gått, och KB-f och KB-r ser bra ut om nu kompressorn var i drift när du gjorde dina avläsningar.

Med större delen av radiatorerna avstängda är det troligt att värmepumpen stannar för fort p.g.a. för hög temp i systemet, men det är svårt att utreda innan du lärt dig lite mer om värmepumpen.
Har du läst manualen ordentligt?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: kb-f 7 och kb-r 20?!
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2010, 11:31:40 »
Om utegivaren visar 30ºC och inte solen lyser på den så är den trasig och ska den bytas. Det är enkelt. givaren sitter skruvad i en sockerbit i det vita plasthuset. Dessutom har givaren för KB-r antagligen också gett upp, men det påverkar inte funktionen om den inte visar -8ºC eller lägre. Jag har haft samma fel ett par gånger.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kb-f 7 och kb-r 20?!
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2010, 15:59:16 »
Om det är grundvatten direkt in i VP:n så bör man ha en korrekt visande KB-r. Man ställer då in min KB-r till några plusgrader (den som är -8) för att hindra att förångaren fryser sönder. Men har du en sekundärkrets på kalla sidan och extern värmeväxlare till brine så kvittar detta.

Sen är nog utegivaren också trasig, ja.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: kb-f 7 och kb-r 20?!
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2010, 20:59:18 »
Om det är grundvatten direkt in i VP:n så bör man ha en korrekt visande KB-r. Man ställer då in min KB-r till några plusgrader (den som är -8) för att hindra att förångaren fryser sönder. Men har du en sekundärkrets på kalla sidan och extern värmeväxlare till brine så kvittar detta.

Sen är nog utegivaren också trasig, ja.

Jo. Tänkte att det nog är språkförbistring eftersom det står borrat hål och Nibe 1115.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: kb-f 7 och kb-r 20?!
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2010, 20:45:55 »
Köldbärare fram och köldbärare retur kan man kolla genom att köra enbart KB pumpen ensam
5 till 10 minuter och kolla om dom visar lika och kalibrera eller byta givare, ute givaren är nog kass.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!