Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Högt värmebärardelta Greenline HT+C  (läst 2555 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ewa Hansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Högt värmebärardelta Greenline HT+C
« skrivet: 23 januari 2011, 15:52:52 »
Vi har fått två, delvis, olika larm: Högt värmebärardeltaT8/T9 respektive Deltat över värmebäraren är för högt. GT8 ligger på 67,7 och GT9 på 57,7. Filtret är rensat och alla ventiler är öppna. Värmebärarpumpen går på max hastighet. Det som återstår är att kontrollera att värmebärarpumpen inte fastnat. Hur gör man det? Vad annat kan den stora temperaturdifferensen bero på?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Högt värmebärardelta Greenline HT+C
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2011, 16:21:39 »
På motorns ändsida finns det en propp med ett mejselspår. Skruva loss proppen. Under proppen finns motoraxeln som också har ett mejselspår. Står pumpen still kan man hjälpa igång den med en skruvmejsel.

Det kan också vara så att växelventilen har fastnat i ett mellanläge.


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högt värmebärardelta Greenline HT+C
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2011, 16:26:56 »
Vi har fått två, delvis, olika larm: Högt värmebärardeltaT8/T9 respektive Deltat över värmebäraren är för högt. GT8 ligger på 67,7 och GT9 på 57,7. Filtret är rensat och alla ventiler är öppna. Värmebärarpumpen går på max hastighet. Det som återstår är att kontrollera att värmebärarpumpen inte fastnat. Hur gör man det? Vad annat kan den stora temperaturdifferensen bero på?

Har ni kallt ute gt8 är väl framledningen kompressorn klarar bara 65 grader så elpatron måste hjälpa till för att få 67,7 grader. Diff på 10 grader är helt normalt framförallt med elspets bör ha varit högre diff när larmet kom.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Ewa Hansson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Högt värmebärardelta Greenline HT+C
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2011, 18:10:25 »
Tack för tipset, jag ska leta upp en skruvmejsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!