Som jag tolkar ditt inlägg så har du 3 ºC differens på inkommande och utgående VP till dina radiatorer.Jag försökte förstå vilken kurva som är vad men lyckades inte. Är det diffen från VP genom acken och tillbaks till VP som är för hög? Eller är det diffen över din radiator/golvvärmkrets som är för hög?Hur stor diff har du på de olika anslutningarna:Diff radiatorkrets=Diff värmepump=/Johan
Jag tycker att kurvorna ser helt OK ut. Jag antar att du oroar dig över skillnaden VB-F och VB-ACC men det blir nog inte bättre än så. Ökar du flödet på ACC ökar även skillnaden mellan VB-F och VB-ACC, minskar du flödet på ACC så kommer VB-ACC närmare VB-F men du får nog inte ut mer effekt på golvvärmen ändå.Hade du haft radiatorer skulle jag rekommenderat lägre flöde på ACC men inte med golvvärme.Har du radiatorer också är ett alternativ att koppla om så att radiatorerna matas direkt från VP:n med VP:ns cirkpump och golvvärmen från acktanken.
Sänkte externa till 1:an, och det blev ung. en grad bättre....Sänkte också ratten en, och temperaturen håller fortfarande... men det är varmt ute, så det är lite svårt att säga hurvida det hjälper....
Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?
Citat från: Carl N skrivet 29 mars 2006, 11:04:01Hur stor andel av bostaden värms med golvvärme resp radiatorer?Ung. hälften är raddarNere våningen är golvvärme (+ en radiator)Övre våningen raddar (överdimensionerade)
Min fundering är om golvvärmen blir ojämn med lägre fart på cirkpumpen?