Varmvattnet har en begränsad volym.
Radiatorsystemet däremot (om det är lämpligt för värmepumpsdrift) har så stor värmeavgivande yta att det gör av med mer effekt än värmepumpen kan ge.
Ett ex. från mitt eget hus:
Min värmepump ger 7 kW i uteffekt utan eltillskott.
Mitt radiatorsystem ger ifrån sig 7 kW vid en framledningstemp på ca 44 grader och en returtemp på 32 grader.
Det är alltså omöjligt för mig att få högre framledningstemp än 44 grader utan hjälp av eltillskottet.
Det är för övrigt ingen idiotfråga, utan jag skulle vilja säga att de allra flesta tror att värmepumpen kan höja tempen så mycket som krävs i varje enskilt fall.
Kanske därför IVT:s HT-modeller säljer så pass bra trots att de är relativt dyra och trots att de allra flesta inte har behov av, eller möjlighet till, att nyttja den höga framledningstempen - utom för tappvarmvattnet.