Inget varmvatten
« skrivet: 12 december 2010, 19:45:06 »
Hej,
vi har en EcoEl version 1 och en EcoAir Version 3.

Nu har ett nytt fenomen uppstått, vi får endast kallt vatten i kranarna runt om i huset. Enligt info på pannan är temperaturen i övre delen 70 grader och 51 grader i nedre delen. Värmen är intakt i golvvärmen och elementen.

Någon som har någon idé om vad som kan vara fel?

Stort tack på förhand!

/Linus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 20:41:30 »
Det måste vara blandningsventilen som krånglar.
Men varför har ni så hög temp i pannan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Eine

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 20:47:27 »
Min sambo skulle duscha och tvätta håret, var så felet hittades ;-)

Var sitter blandningsventilen?
Kan jag göra något själv eller behöver jag ha hit någon tekniker?

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 02:53:53 »
Min sambo skulle duscha och tvätta håret, var så felet hittades ;-)

Var sitter blandningsventilen?
Kan jag göra något själv eller behöver jag ha hit någon tekniker?

Men det var ju inget svar på Carl Ns fråga :) inte på min undran heller men den står jun inte skriven här.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget varmvatten
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 09:42:05 »
Blandningsventilen ska sitta på varmvattnet ut från VP:n.
Det är en liten termostat som blandar in kallvatten i varmvattnet för att förhindra skållning.
Har man 70 ºC i pannan så kan man lätt skålla sig annars.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inget varmvatten
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 09:59:17 »
Om jag var som du...

skulle jag först kolla vad tempen på övre panna är inställd att vara (BÖR). Om den står på 70 ºC så skall du ställa ner den på tex 55 ºC.

Om den redan står på 55 ºC så är det sannolikt ett givarfel. Det bör du nog ta hem en CTC tekniker för att åtgärda. Har du en Ecoair V3 version så har du sannolikt garanti kvar.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Eine

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 17:52:29 »
Jag hade själv satt den på 70 grader, ska sänka den till 45 grader nu.

Nu har det varit en rörkille här och bytt blandningsventilen och allt fungerar kanon.

Stort tack för hjälpen att lokalisera felet!

/Linus

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 18:04:52 »
Och vad blev notan för byte av blandningventil ?
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad Eine

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 18:24:25 »
Det återstår att se.
Han var här max en timme och restiden borde varit max 30 min.. plus pumpen.
Ska bli spännande ;-)

Utloggad rabalder

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 19:51:13 »
Framkörning 1800
Arbete          900
Ventil           3300 (Inkl 3% rabatt pÃ¥ Ahlsells prislista)  >:D
-----------------
totti           5000
moms          1250

Räkning        6250

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 20:45:16 »
Blandningsventil ESBE 30LR, 22 mm. Blandar varmt vatten
med kallt vid pannan för att få en lagom temp. ut till
tappställena.
Blandningsventil ESBE 30LR, 15 mm    TIL 43
TIL 44    406 kr
406 kr    
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget varmvatten
« Svar #11 skrivet: 15 december 2010, 17:52:14 »
Jag tippar på 1500 spänn.

mvh
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad Eine

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Inget varmvatten
« Svar #12 skrivet: 18 december 2010, 15:16:58 »
Nu har fakturan kommit, 1 850 kr (inkl moms)..Värt varenda krona!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!