Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Videonisse skrivet 26 maj 2015, 23:51:07
-
Skall bila upp golvet där pannan står och behöver därför flytta den till annat rum. Hur gör jag bäst för att tappa ur vattnet i varmvattenberedaren?
Har lovat rörmokaren att ha fixat det tills han kommer och han är ingen expert på Thermia så kan inte fråga honom.
Nedan är ur installationshandboken för Thermia Diplomat men förstår inte om någon av dem är för avtappning eller om jag måste använda hävertmetoden som beskrivs i denna tråd (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56037.0).
Figur 2: Diplomat, komponenter.
Position Benämning
1 Varmvattenberedare 180 liter
2 Returledningsgivare, värmesystem
3 Förångare, isolerad
4 Växelventil
5 Framledningsgivare
6 Cirkulationspump värmesystem
7 Tillsatsvärme, elkassett
8 Returledning köldbärare (Brine in)
9 Framledning värmesystem
10 Framledning köldbärare (Brine ut)
11 Köldbärarpump köldbärarsystem
12 Torkfilter
13 Expansionsventil
14 Varmvattengivare (visning av topptemp)
15 Manöverpanel för reglerutrustning
16 Elpanel
17 Kompressor
18 Pressostater
19 Kondensor med avtappning för primärsida
-
Jag lade ned en slang i kallvatten intaget på toppen, sög i slangen tills vatten började komma så rann tanken så gott som tom.
-
Ok, blir att suga då ;)
För att vara exakt så blir det alltså via 8 på nedan bild som jag skall lossa och sticka ner en slang till botten samt öppna kranarna i huset så luft släpps in?
.
-
Jepp.
-
Lustigt, på min sitter det en avtappning på undersidan VVB Sc:,h
-
Lustigt, på min sitter det en avtappning på undersidan VVB Sc:,h
Hur ser den ut? Antar att du haft en förutseende installatör som tänker på kundens bästa tummenupp
-
Åt mig skrattade danfoss och sade lycka till att bära ut den full med vatten...
-
Kan rapportera att det gick sådär idag, var svårt att få ut allt vatten och trots vi var 4 gubbar så var det riktigt mödosamt att flytta den 2 rum. Hittade till slut faktiskt något som borde vara en avtappningskran, se bild nedan, men att bara öppna den inkl. de övre inkopplingarna räckte inte helt.
Undrar om det inte är ett måste att använda luftkompressor också för att även sätta tryck på tanken. Något som vet att det är ett krav eller finns det andra sätt?
-
Den där avtappningen är för att tömma radiatorvattnet, inte för VVB.
För att tömma VVB måste du slanga ut vattnet enligt hävertprincipen.