Skrivet av: Roger Ericsson skrivet 30 oktober 2011, 09:46:21
Hej.
I samras märkte jag att 1210 lade ut för mycket värme på radiatorerna. Med +25 grader ute(har utegivare) så vile den ha nästan max värme på radiator kretsen. Inställningarna har inte rörts sedan i vintras och anläggningen har fungerat mycket bra. Har någon nån ide? Jag har provat att återstarta men resultatet blir att efter några dagar lägger den ut "för mycket" värme på radiatorkretsen. Det verkar hänga ihop med vv  produktionen ..
tacksam för svar
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme på radiatorer
Skrivet av: Carl N skrivet 30 oktober 2011, 10:20:55
Det är troligen växelventilen som krånglar, VP:n tror den gör varmvatten men växelventilen fastnar i läge mot husvärmning.
Man kan motionera växelventilen själv, själva motordelen sitter med bajonettfattning, under denna sitter en metallpigg som styr vilket läge växelventilen står i.
Fast på lång sikt behöver du nog en ny växelventil.
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme på radiatorer
Skrivet av: Rdx skrivet 30 oktober 2011, 10:34:41
Med +25 grader ute(har utegivare) så vile den ha nästan max värme på radiator kretsen.
Håller med Carl N, men jag antar att du har uttryckt dig slarvigt här och att pumpen inte VILLE ha max värme på radiatorkretsen (dvs den skrev väl ett vettigt värde på bör fram och sedan en mycket högre temp på uppmät fram).  För om den VILLE ha max värme, så är det inte växelventilen det är fel på utan snarare utegivaren (fast då skulle det antagligen bli fel hela tiden).