« skrivet: 22 maj 2015, 10:28:58 »Din flödesvakt har fastnat I öppet läge p.g.a. smutsansamling kring kulleden.
Behöver bytas ut.
Stäng kulventilerna och evakuera trycket I hydroboxen genom säkerhetsventilen. Ta ur flödesvakten och rengör den så att den rör sig lätt.
Sätt tillbaka och se till att den sitter I rätt riktning. Öppna kulventilerna och fyll upp tryck/lufta systemet.
Kontakta servicepartner för utbyte, tipset I detta inlägg kommer göra att du får igång systemet ett tag men det kommer att hänga sig igen.
Flödesvakten sitter på framledningen och är märkt med nr. 17.
Mvh
Daikin
Behöver bytas ut.
Stäng kulventilerna och evakuera trycket I hydroboxen genom säkerhetsventilen. Ta ur flödesvakten och rengör den så att den rör sig lätt.
Sätt tillbaka och se till att den sitter I rätt riktning. Öppna kulventilerna och fyll upp tryck/lufta systemet.
Kontakta servicepartner för utbyte, tipset I detta inlägg kommer göra att du får igång systemet ett tag men det kommer att hänga sig igen.
Flödesvakten sitter på framledningen och är märkt med nr. 17.