Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: pölare!!! skrivet 07 februari 2011, 20:50:10
-
Hej jag vill inte ha el-tillskott via regon. (800) Jag har fixat det på annat vis hur skall jag ta bort detta larm fel på el-tillskott?
-
Stäng av det helt.
Gå in i access 2 avancerad och blockera under "tillskottsval".
-
ok tackar fixar direkt!!!
-
Eftersom Pölare inte har varmvattenberedare kopplad till regon är jag osäker på om "eltillskottet" försvinner när man blockerar i styren.
Ingen varmvattengivaren (T3) och systemet tror du har kall varmvattenberedare jag tror det är därför som eltillskotts symbolen lyser.
Jag satten ett motstånd på T3 ingången på 800ohm har nu 76°C konstant i varmvattentemp