Nibe 1210 vv-laddning startar ej
« skrivet: 30 december 2005, 18:34:12 »
Hej !
Jag har råkat ut för ett problem med min 1210-5. Den har gått som en klocka i 5 år.
I går kväll upptäckte jag att den inte värmde varmvattnet, lät den vara till idag. Fortfarande inget varmvatten. Surfade in hos Nibe och fick en hint om att det var driftpressostaten. Vad är en driftpressostat. Har fått klart för mig att driftpressostaten stänger kompressorn efter maximatt uttag. Såg att DP i panelen stog på 0. Kollade säkringar, stängde av och satte på pumpen - inget hände.
Rev bort skyddsplåtar från kompressorn och juckabe på kablarna till givarna ( pressostaterna) skruvade bort manöverpanelen och juckade även på dessa kablar, monterade tillbaka och vips så fungerar vv-laddningen igen.

Har någon råkat ut för samma problem, vet någon vad det kan vara för fel.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1210 vv-laddning startar ej
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 11:45:42 »
Hej...
Du har en driftpressostat som trilskas lite... Du kommer nog få tillbaks problemet om det nu inte var glapp i någon kabel...
Det finns en ny DP att montera utan alltför stort besvär..
Du får ringa efter service om detta fortsätter...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad moppe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bättre veta än tro
SV: Nibe 1210 vv-laddning startar ej
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 01:46:06 »
Jo, jag hade ett inlägg gällande ungefär samma fel den 22.12: "Fel på driftpressostaten?". Skillnaden är att min värmepump endast har varit i bruk två månader, och att meny 13 aldrig har visat annat än DriftP=0. Men jag går inte och öppnar på skyddsplåtarna, för jag förutsätter att det är garantisak.
Hälsningar: moppe
moppe

Utloggad bravera

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210 vv-laddning startar ej
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 23:37:16 »
Har bytt driftpressostat 2 ggr.  Pressostaten  matas med 12 volt på dom gamla . Det är för låg spänning på pressostatbrytaren så att det blir okontakt där Nibe har löst det med att höja spänningen till pressostat-kontakten via en speciell matning den matas nu 220 volt istället .NU funkar pressostaten som den ska har haft så i två år nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!