Hej,
nu är dags för mig att skaffa LVVP och har fått två offerter med samma pris: 79000.
Den ena offerten gäller Bosch Compress 6000 AW samt AWM 5-9.
Den andra offerten gäller Nibe F2040 (12kw) med VVM 320.

Båda är enfas men Boschen kan anslutas genom innedelen. Båda uppfyller kraven för uppvärmning av huset men frågan är så klart vilken jag skall välja och varför?

//Matni 

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #1 skrivet: 04 november 2014, 22:50:41 »
Vilken utedel är det till compressen?
AW9 eller AW13?

Eftersom man offererat en 12kw Nibe så hoppas jag det är Bosch compress AW13

AW13 är 3 fas och att föredra i så fall
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad matni

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #2 skrivet: 05 november 2014, 09:16:57 »
Hej och tack för inputen. Det är 9kw som är offererad på Bosch Compress.

Någons om vet hur de skiljer sig vad gäller kvalité och hållbarhet? Boschen känns väldigt ny och är för mig ganska okänd. Pratade med firman igår och Bosch Compress är så pass lätt att den måste fästas i fundament medan Niben räcker med att stå på större stenplattor.

//Matni

Utloggad //GG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #3 skrivet: 05 november 2014, 17:48:47 »
mitt svar blir thermia.....
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.

Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211

Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463

Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #4 skrivet: 05 november 2014, 21:54:28 »
Båda maskinerna som du fått offert på är tyvärr tvåfas.

Skall man välja någon av dem så ta Niben då den ger bättre effekt för samma pengar.
kontrollera bara vad du behöver för huvudsäkring då du kanske måste gå upp ett steg.
annars finns fler värmepumpstillverkare att höra med.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #5 skrivet: 05 november 2014, 22:28:39 »
Niben har en max strömstyrka på 23A och ska säkras med 25, vilket enligt min uppfattning är totalt vansinnigt. Det är helt tydligt inte en produkt utvecklad för Sverige. Att gå från exempelvis 16 till 25A huvudsäkring kostar normalt sett tusenlappar varje år. Och räcker 25A?

Effekten verkar gÃ¥ att begränsa men dÃ¥ kan man lika gärna köpa en mindre pump billigare...  ;)

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #6 skrivet: 07 november 2014, 11:59:12 »
Varför har du inte tagit in fler offerter på fler fabrikat?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad matni

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #7 skrivet: 10 november 2014, 07:52:34 »
Hej,
jag har tagit in fler offerter som var ganska mycket dyrare. IVT AirX gick på 89000 vilket också är en enfasmaskin. Nibe 2030 (3-fas) kostar 105000 vilket är väldigt mycket mer. Hade Mitsubishi offert också men ärligt talat, de borde ta en designkurs =)

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #8 skrivet: 10 november 2014, 23:54:35 »
Och CTC?
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #9 skrivet: 27 november 2014, 20:03:54 »
Är ni säkra på att det är 2-fas?
2-fas är till och med värre än 1-fas.
På 1-fas kan man i alla fall möblera om bland faserna så att man klarar sig på 16A alla dagar utom när elspets behövs.
Det är inte optimalt och snedfördelar lasten på faserna men det går.
Två fas gör livet synnerligen svårt på laster över 8 A.
Om det är så att det verkligeb är 2-fas då kan man verkligen undra vad de syssmar med i markaryd.
Hur många hundralappar extra skulle en 3-fas motor kosta egentligen?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Bosch eller Nibe
« Svar #10 skrivet: 27 november 2014, 20:29:52 »
Både 1 fas samt 2 fas maskiner skulle jag välja bort direkt bör finnas flera maskiner med 3 fas kompressor.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!