I dag var jag o kollade på en arbetskamrats pappas pump. En Nibe 1215-5 100m hål (vet ej om det är aktivt djup)

tidigare gjorde han av med 2,2m3 olja.
anlägningen instalerades i sommras & i samband med det så kopplade man in några radiatorer i källaren.
han har 20 grqader inne & lite lägre i källaren.
Han kör på kurva 8
KB-in 1
KB-ut 0
KB-pump läge3
VB-pump läge1
allt står i övrigt på standard inställningarna
5 gradet i diff mellan vb in/ut
pumpen orkar inte göra varmare vb-vatten än 43 grader.
när jag var där var det -2 ute & då ligger börvärdet på 42 grader.

Han tycker det har gått åt lite väl mycke tillskots el & det är ju inte så konstigt med dessa värden, men vad är fel? Jag gisar ju på att pumpen är förliten, men o andra sidan så skulle ju et gäng störe radiatorer göra att han får bra cop.

när vi vad där såg jag att han hade ca 330 gradminuter, varför hade inte eltillskottet startat, då den ligger på 300?

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
Re:Vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2004, 22:37:10 »
Gå in på "kurvlutning" och markera den med "+" knappen. Tryck sedan på "piltangenten". Öka sedan "VB Fram Max" tíll 55 grader.
Antagligen står den på 45..

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Vad är fel?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2004, 23:13:52 »
Dom levereras med den inställningen för att "skydda" ev känsliga ytskikt om man har golvvärme.
Lite fel antagligen eftersom få ändrar värst mycket i styren.
Men det står med fet o fin text i papparen iofs.

Sen kan nog vp vara lite vek också ....
Det är inte alls ovanligt !!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Vad är fel?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2004, 06:40:05 »
Ja just det, glömde kolla om den var spärrad på högsta temp.
Man den orkar ju inte högre än 43, spärren sitter ju på 45
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Re:Vad är fel?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2004, 07:36:50 »

när vi vad där såg jag att han hade ca 330 gradminuter, varför hade inte eltillskottet startat, då den ligger på 300?


Eltillskottet startar på 300 + antal gradminuter innan pumpen startar, tror jag bestämt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Vad är fel?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2004, 11:26:32 »
Orginalinställningarna: VP-min 60, TS-min 300. Tillskottet går in med första steg vid 60+300=360°min.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Vad är fel?
« Svar #6 skrivet: 24 november 2004, 12:18:29 »
hursdomhelst så bör han ta kontakt med instalatören.
desutem kanske han ska kolla på offerten, vad det är han har betalat för, borde finnas en kalkyl där
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Vad är fel?
« Svar #7 skrivet: 24 november 2004, 21:39:06 »
Finns det någon tumregel som man kan andvända om man om man ska uppskatta pumpstorlek, om man vet hur mycke olja man förbruka?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Re:Vad är fel?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2004, 07:47:05 »
Jepp!
Kolla på denna webb-sida:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
I mitt fall hade jag en årsförbrukning av 2,5 m3 olja vilket att min installatör valde 5 kW pumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Re:Vad är fel?
« Svar #9 skrivet: 25 november 2004, 08:41:47 »
Citera
... i samband med det så kopplade man in några radiatorer i källaren.

Hur är det med isoleringen av källaren? Vill man ha det varmt i en oisolerad källare går det åt massor av värme. Rekommenderar att han provar med att stänga av värmen i källaren. 5 kW är ett helt korrekt val om man skall ersätta 2,2 m3/år olja vilket bör motsvara 16 -18 000 kWh/år beroende på pannan.

Min 5 kW pump ger också en VB-temperatur på högst 42-43 grader i ett hus som drar ca 22 000 kWh/år i Stockholmstrakten. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsvärme.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Vad är fel?
« Svar #10 skrivet: 25 november 2004, 16:23:27 »
Citera
... i samband med det så kopplade man in några radiatorer i källaren.

Hur är det med isoleringen av källaren? Vill man ha det varmt i en oisolerad källare går det åt massor av värme. Rekommenderar att han provar med att stänga av värmen i källaren. 5 kW är ett helt korrekt val om man skall ersätta 2,2 m3/år olja vilket bör motsvara 16 -18 000 kWh/år beroende på pannan.

Min 5 kW pump ger också en VB-temperatur på högst 42-43 grader i ett hus som drar ca 22 000 kWh/år i Stockholmstrakten. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsvärme.



då är allt altså som det ska vara.
Man varför kalkulerarman så att den endast klarrar sig utan eltillskott ner till -2 grader
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Vad är fel?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2004, 17:11:24 »
CarMan

Det beror ju lite vart i Sverige pumpen finns, här i Jämtlland är det vansinne, ned till -15 minst ska en vp klara!!!

Jag tycker så här oavsett tidigare förbrukning bör man ha minst 7 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!under förutsättning att radiatorkretsen klarar av att ta emot den effekten utan för höga temperaturer.
Extra kostnaden är BARA några tusen, borran behöver inte va så mycket djupare o pumpen kostar 2-3´mera.
Det är vad man gladeligen kostar pÃ¥ till bilen bara pÃ¥ en av dom tillval som alltid görs!!!!  men i en värmeenläggning, nja det väljer vi bort för det tar för lÃ¥ng tid att tjäna igen. Sjukt egentligen, valet borde va köp en rejäl VP anläggning Ã¥k i en Duett eller liknande nÃ¥t Ã¥r sen kan ni köpa ny bil kontant  ;D

Varför undrar ni säkert?????????
Jo har man 5 kw eller vekare kommer så stor del av drifttiden att gå åt till vv produktion så att det blir som jag ser det onödigt mycket tillskottstid.

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
Re:Vad är fel?
« Svar #12 skrivet: 25 november 2004, 17:46:02 »
Hmm...

klarar mig rätt bra med min Villa 55....klarar sig hyffsat den norrländska vintern, även om patronen går in liiiiite väl tidigt för att vara här uppe..hur som haver så får jag en fin avkastning på satsat kapital där.

Men, trots det, hÃ¥ller jag med Bertil! Mitt största misstag är pumpstorleken....tyvärr fanns ju inte detta forum dÃ¥, Ã¥ gör man en googlesökning pÃ¥ värmepump+dimensionering sÃ¥ fÃ¥r man ett skräckinjagande resultat, det stÃ¥r pÃ¥ ställe efter ställe att man kan/bör/ska dimensionera mellan antingen 50-60% eller 50-70% och att det "inte är lönt" med "för stor"  pump utan snarare en nackdel...STEMS rekomendationer etc...Hade jag gjort affären idag sÃ¥ hade det blivit MINST en 7:a, inte helt omöjligt jag lÃ¥tit bli att köpa den extra beredar´n Ã¥ gÃ¥tt slagit pÃ¥ rejält med tws-8.an, hade inte blivi just nÃ¥gé tillskott dÃ¥...men men..lätt Ã¥ vara efterklok, som man haré nu sÃ¥ är det bara att pilla till styr etc Ã¥ fÃ¥ det sÃ¥ bra som möjligt, för jag är ju nöjd EGENTLIGEN, men mycket vill ju ha mer...

Men sitter ni i samma sits gått folk...välj den större..det har ni igen...
« Senast ändrad: 25 november 2004, 17:47:14 av Norrlänningen 2.0 »
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
Re:Vad är fel?
« Svar #13 skrivet: 25 november 2004, 18:01:00 »
det mäst "lönsama" borde väll vara att byta ut radiatorerna istället för att byta pump?

Regäla radiatorer borde ju göra så att han kan sänka kurvan & då räcker ju pumpen & hålet. eller har jag fel?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
Re:Vad är fel?
« Svar #14 skrivet: 25 november 2004, 18:06:12 »
Jo..å då slipper jag måla om dem...har för f*n en ROSA radiator (å ett antal gröna...)

Problemet som jag ser det med den lösningen är att jar har ganska speciella varianter, ex en som är ca 5 meter lång, "trippelvikt" efter en hel långsida i vardagsrummet med mera med mera...men det går nog det också om man trixar lite...

Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!