Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: gladius skrivet 22 januari 2011, 14:27:52

Titel: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: gladius skrivet 22 januari 2011, 14:27:52
Hej!
Jag har en Nibe Fighter 1215-7. Har nu upptäckt att den ibland visar alldeles för högt börvärde för framledningstemperaturen. Häromdagen då jag kom hem så upptäckte jag att kompressorn gått i stort sett hela dagen (jag loggar numera vp) och fortfarande gick och gick och gick. Kunde konstatera att den försökte uppnå en framledningstemperatur på 57 ºC. Börvärdet skulle ha varit ca 42 ºC, kurva 9 och utetemp på ca -2 ºC. Återstartade vp och då blev den mer normal. Någon som varit med om liknande och eller som kan förklara vad som hänt och hur man ska kunna undvika att det händer igen?
Jag tror detta har hänt mig tidigare eftersom jag senaste månaden haft onormalt hög VP-tid och TS-tid mot normalt.
/Thomas S
Titel: SV: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2011, 15:54:22
Kolla vad olika tempgivare visar nästa gång detta händer, läs av utetemp och rumsgivaren före omstart.
Hos mig så händer det att rumsgivaren får spel ibland, man måste då "motionera" ratten på RG20.
Titel: SV: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: gladius skrivet 22 januari 2011, 22:55:00
Hej igen!

Nu har det hänt igen. Samma dag. Börvärdet för framledningstemp visar nu 58 ºC. Kurva 9 och -3 ºC ute. Värdet bör enligt handboken vara ca 42 ºC. VP går och går men har svårt att nå börvärdet. Verkar komma oftare och oftare får väl ringa service på måndag.
/Thomas
Titel: SV: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: Remo skrivet 23 januari 2011, 01:29:25
Hej igen!

Nu har det hänt igen. Samma dag. Börvärdet för framledningstemp visar nu 58 ºC. Kurva 9 och -3 ºC ute. Värdet bör enligt handboken vara ca 42 ºC. VP går och går men har svårt att nå börvärdet. Verkar komma oftare och oftare får väl ringa service på måndag.
/Thomas

Hade du kollad vad Carl N svarade innan du skrev detta?
Titel: SV: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: gladius skrivet 23 januari 2011, 10:47:11
Hej Remo!

Svar ja. Jag har dock inghen rumsgivare och jag "motionerad" ratten ett flertal gånger. Dagsläget just nu är att jag kör på kurva 4 och "ratten" i stort sett i minimiläget för att få ett börvärde på framlednmingstemperaturen som överensstämmer med vad den borde vara enligt handboken. Trots omstarter och rattmotion så fungerar det icke korrekt.

/THomas
Titel: SV: Felaktig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 23 januari 2011, 19:03:47
Om utegivaren visar korrekt värde så är det fel på styrkortet.