Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 08 februari 2011, 19:35:34 »

Hej alla,
           nu mkt gladare....fått hjälp av trevliga och kunniga kyltekniker efter visst sökande (kan ev. rekommendera efter jag fått räkningen  :,v).
Hade 3 Bar i pumpen , nu påfyllt mer är 400 g R410 och nu tuffar den i minst 40 grader vid +2 och fuktigt.

Någon som vet vad trycket skall vara och vilken max gas temp man kan förvänta sig?

Får nog sätta mig och  b00k för att få lite koll på vad som sker.

Denna pump har gått bra i två år installerad med orginal förfyllda slangar , vet inte om det är det som kallas QC ? Har inte märkt att verkningsgraden gått ner men det kan ju ha läckt en längre tid. Vi httade inget läckage dock. Kan de kraftiga temperatursvängningarna orsakat läckage i kopplingarna?

Någonstans läste jag att man alltid har ett pytte läckage oavsett och att man kunde förvänta sig att fylla på då och då ??

Tacksam för kommentarer och svar.
//
Göran
Skrivet av: johnny2d
« skrivet: 07 februari 2011, 08:16:47 »

Ger den klent med effekt och ev avfrostar konstigt/länge så kan det vara läckage i 4-vägaren. Så den inte håller tätt inne i 4-vägaren helt enkelt. Been there done it.

Lycka till!
-Johnny
Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 05 februari 2011, 20:28:40 »

Hej Teltur,
               tack påpekandet,,,,,det hela verkar ju skumt. Jag tycker det låter lite konstigt från den koaxiella växlaren typ bubblar ngt. Nu sedan jag fått igång min logger så ser kurvorna ut som förut men ett negativt offset  på 10 ºC tyvärr. Avfrostningana kommer men det är en timme emellan nu vid +4 ºC. Jag dubbelkollade oxo att cirkulations pumpen hade rätt data, den som satt där var en XINHLI GPD 20-6S och jag satte dit en MEEC (JULA som ser exakt lika förutom kopplingen säkert samma tillverkare UNACL i kina) GPD 25-6S och den har samma flödesdiagram. Borde fungera.... Jag får fortsätta och lufta och se om det kommer ngt.
 Sc:,h >> VP slingan är i serie med bottten uttaget och avtappningen på pannan. Där har jag en kran och en anslutning. Funderar på om jag kan trycka in vatten där och få snurr på ev. luft i slingan. Kommentarer ?

Strax offline tbks i morgon. Tack !
//Göran
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 05 februari 2011, 20:09:28 »

Att få bort luften/luftlock ur dessa växlare kan vara ett
he...te.
Sist växlaren tömdes/återfylldes så fick jag
hålla på ett tag och då har jag ändå automatisk
avluftare samt så sitter växlaren och rören i nivå med elpannan.
Som tur är så har man en värmemätare och kan
läsa av flödet direkt för det hörs knappt någon skillnad.

Blå_huset ,eftersom din pump fungerade innan
cirkpumpbytet så är det mest logiska att felet ligger
i cirkulationen.(Om inte Murphy är inblandat).
På något sätt måste du se till att du har tillräcklig cirkulation.

Kan du kanske försöka att lägga upp en enkel ritning på din installation.

Mvh Teltur
Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 05 februari 2011, 19:01:38 »

Tack Rocas,
                  har beställs två stycken redan. En är tänkt i högsta läget på VP slingan som matar min Elcombi i bottenanslutningen. Den går från VP inner VX som sitter på ytterväggen i motsatta änden av pannrummet dvs slingan går upp i taket tvärsöver rummet och sedan ner till botten på pannan. Den andra får jag placera på radiator returen till pannan. Har nu även provat att köra växling mellan värme och kyla för att "motionera" fyrvägsventilen dock utan resultat ännu. Får inte upp temperaturen. Kanske är ngt grundläggande fel ....huset är rätt varmt nu så elementtermostaterna har slagit ifrån dvs ca 22  ºC så radd rtn är nu nästa lika hög som matningen som är nästan lika som vp in som är nästan som vp ut men Vp temp är satt till 45 ºC fast kondensering  Sc:,h
// Göran
Skrivet av: rocas
« skrivet: 05 februari 2011, 18:39:26 »

Montera en automatluftare just efter värmeväxlaren.

Det är enkelt gjort: skruva dit ett t-rör där det uppvärmda vattnet lämnar växlaren och skruva fast luftningsventilen.

Jag hade samma problem med min vp, men nu sköter det sej självt.
Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 05 februari 2011, 18:20:31 »

Hej igen,
             har nu luftat och luftat och ..... Blir inte bättre tyvärr. Fick igång min logger ; VP in = 31,56  ºC VP ut = 33,38  ºC UTE temp = +4  ºC. Hetgas (tjocka röret) = <72  ºC. Radd delta 2  ºC. Noterat att Vp utedel blir frostig i nedre tredjedelen endast.... verkar nu ovilling att avfrosta :'(

Jag kör fast kondensering max dvs 45 grader.

Idér ngn ?

Om jag tappar gas, vad att göra? skall jag stänga ner eller köra på ....?!  :-\

Hälsningar // Göran
Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 03 februari 2011, 22:07:54 »

Hej Teltur,
               var bara ute och mätte....du har nog rätt! nästan ingen skillnad dvs runt 33-35 grader kanske ngn grade skillnad bara! Har luftat flra ggr dock, går och gör det igen. Verkar vara en luft fick någonstans, kn höra att det bubblar svagt i matningen mot pannan. Den går upp i taket och sedan ner igen , borde satt en luftning där.

Tack Teltur för ditt tips! Är lite  huvuddunkpå mig själv att jag inte kollade. Hoppas det är ett cikulationsproble.....inte gas eller fyvägare.

// Göran
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 03 februari 2011, 21:47:33 »

Hej

Visst låter det som hög hetgastemp pga gasbrist
men hög hetgastemp kan det bli även om du inte blir blir
av med gasvärmen till vattnet.
Att dina problem började efter cirkpumpbytet tyder på
att du inte har tillräckligt vattenflöde igenom växlaren.

Luft i systemet kanske ?
Vad har du för temp skillnad på vatten in/ut från växlaren.

Mvh Teltur
Skrivet av: Blå_huset
« skrivet: 03 februari 2011, 21:09:54 »

Hej alla,
            fått lite problem med min Invest lv6 (liknande EC, FOMA, Anslut mfl). Efter att ha bytt circulationspumpen (mot en MEEC från jula som såg nästan exakt lika ut map rör dim, hus mm) vars lager gav upp för ngn vecka sedan, kommer den inte riktigt igång igen. Den har gått utan problem sedan installationen. Tyvärr så gick min HD på logger datorn hädan så jag kan inte visa hur bra den gått just nu....

MEN nu händer följande; Vx ventil går i avfrostning, tunna gas röret blir kallt, tjocka gasröret ca 35 grader, inverter går ner till låg, kör en stund, sedan vx igen och går upp i varv, tunna röret varmare, tjocka röret går från 35 grader upp till ca 73 grader med stigande A till 5.34 A. Därefter planar det ut och A börjar minska bit för bit. Dvs. den kommer aldrig över 35 grader på utgående och aldrig upp till högsta A ,,,ca 7.5 (har jag för mig).
Har inte hunnit göra någon vidare undersökning och vill gärna få lite tips om vad som kan ha falerat.

GAS-läcka ? Hur kollar man det?

Alla tips mottages tacksamt. // Göran i blå huset.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!