Hoj!

Har just på egen hand installerat en Daikin bergvärmepump.
Har satt på nibes påfyllningssats på kollektorslangen som jag sedan har fyllt på brinevätska med en hydroforpump. Pumpen stod på i ca en timme så all luft försvann.
När jag kör testprogrammet så får jag felkoden: "Onormalt flöde i köldbär. E7 - 62".

Varför brÃ¥kar den?? Har testat att släppa pÃ¥ trycket till ca 0,3 bar, samma kod.  :-\


Utloggad AxxChild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #1 skrivet: 03 november 2014, 23:08:23 »
Kan tillägga att jag testade att köra vätskan genom pumpen i typ en timme till utan resultat.
Första gÃ¥ngen testet kördes gick tempen pÃ¥ värmesidan  upp till ca 19 grader, tredje gÃ¥ngen 28.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #2 skrivet: 03 november 2014, 23:38:15 »
Vad är det för dimension på slangen invändigt ?
slanglängd  ?
Markslinga eller borrhål ?
Har du spolat mot tunna med båda anslutningarna från påfyllnadssatsen anslutna mot pump/tunna ?
Maskinen går automatiskt in med eltillskott när du får flödeslarm, därav ökad temp på framledningen

Häls
Daikin

Utloggad AxxChild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #3 skrivet: 04 november 2014, 10:19:56 »
Tack daikin för snabbt svar!
Slangdimension 40x35,2 tror jag. Borrhål 160 meter.
Har kopplat påfyllningssatsen enlig bilden i manualen så att vätskan cirkulerar genom hela systemet.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #4 skrivet: 04 november 2014, 13:51:18 »
När du kör med påfyllnadssatsen och tunnan, se då till att även starta maskinens inbyggda cirk pump samtidigt för att underlätta avluftningen.
Först: se till att maskinen är avstängd (gröna dioden är släckt) både för husvärme samt för varmvattenberedning.
(växla med husknappen längst ner till vänster mellan dessa 2 lägen)
Sedan:
Gå in som installatör:
(information/användarbehörighetsnivå-gå in på användarbehörighetnivå så den markeras)
Håll in backknappen intryckt i ca 5-6 sekunder tills det står installatör.
Sedan, backa ut med backknappen (längst ner till höger) tills du kommer till A. installatörsinställningar.
Sedan gå ner till driftsättning (7) och gå ner till "testkörning av ställdon" (4) och välj köldbärarpump.
Efter detta så kan du starta din luftningspump för brine.

Lycka till !

Mvh
Daikin

Utloggad AxxChild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #5 skrivet: 04 november 2014, 14:39:51 »
Suveränt! Ska testa :)

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #6 skrivet: 04 november 2014, 15:24:40 »
Annars så ringer du mig på 010-7222403 så guidar jag dig igenom detta.

/D

Utloggad mikethebike

  • Vedfreak med tankar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump, sol och ved
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #7 skrivet: 04 november 2014, 18:04:01 »
Daikin, du fÃ¥r en stjärna frÃ¥n mig för din hjälpsamhet gentemot nÃ¥gon som är "gör-det-självare" och behöver assistans  :)
2-planshus med källare frÃ¥n 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mÃ¥tt vintern 2014-2015, el inkl. hushÃ¥ll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av nÃ¥got högljudd men nu Ã¥tgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #8 skrivet: 04 november 2014, 19:03:59 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #9 skrivet: 04 november 2014, 19:26:18 »
Tack för vitsorden!

Alla kunder är lika viktiga för oss, oavsett om de försöker att installera själva eller köper komplett installation.
Dock så kan vi inte garantera att det finns tillräckligt mycket kapacitet att supporta alla privatkunder som ringer in då det är mycket samtal som kommer in från våra ÅF.

Försöker göra så gott vi kan.

Trevlig kväll.

/Daikin

Utloggad AxxChild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #10 skrivet: 04 november 2014, 19:40:21 »
Ja detta är så sjukt service minded, har sällan sett på maken tummenupp

Utloggad AxxChild

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Håller på med Daikin-installation, får felkod
« Svar #11 skrivet: 05 november 2014, 08:02:19 »
Funkade klockrent! Stort tack för hjälpen!  tOOmten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!