Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 december 2009, 18:42:28 »Du har lite för låg tempdiff mellan VB-fram och VB-r, den ska vara 5-10 ºC enligt manualen, jag anser 7 ºC vara optimalt. Sänk VB-cirkpumpen ett steg och se vad det ger.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 december 2009, 18:42:28 »Du har lite för låg tempdiff mellan VB-fram och VB-r, den ska vara 5-10 ºC enligt manualen, jag anser 7 ºC vara optimalt. Sänk VB-cirkpumpen ett steg och se vad det ger.
Skrivet av: Stoffen« skrivet: 29 december 2009, 18:07:46 »Tänkte höra om det är någon som kan kommentera lite värden.
Har haft 1225-8 i 7 månader. Borrhål 160m, hus 2 vån + källare tot 150m2 i Sundsvall Har ett element på ovanvåning i sovrum som ej ger värme (har fungerat innan men ett litet element installerades i litet rum bredvid samtidigt med bergvärmeinstallationen, har luftat elementet, röret är varmt fram till vredet..) och installatören skall installera 2 element i nyligen omisolerad farstu och hall på nedervåning. Detta skall fixas i januari, renovering av rum som dröjt.. VB-fram 47(54) Varmvatten 45 Utetemp -20 VB-r 43(53) VV Start 45(44) KB-f 0 KB-r -2(-8) Kurvlutn 8(-2 på ratten) VP starter 3774 VP tid 1523 TS tid 30 6 timmar av TS tid var i samband med Kölbärar läckage. Har varit väldigt kallt sista tiden med temp oftast -15 till -25. Verkar som tillsatsel slår igång när det är drygt -20grader Tacksam på tips om detta är rimliga värden |
|