Titel: NH3-Ammoniak som köldmedium i värmepumpar
Skrivet av: PerJ skrivet 31 juli 2005, 13:10:19
Hej Janne,

Startar en ny tråd, en sak jag tror mig veta är att man inte ska blanda CO2 med NH3 blir en smäll med salmiak som följd. Dessutom blir trådarna här på forumet ingen tråd utan ett helt träd med en massa grenar.

Tillbaka till ämmnet, ammoniak.

Fördelar: Välbeprövat, billigt, miljövänligt, bra energieffektivitet

Nackdelar: Hälsofarligt vid höga koncentrationer, angiper koppar, ger höga tryckrörstemperaturer. Explosivt i ett litet intervall i blandning med luft.

För små villavärmepumpar så kommer nog ammoniak att falla på att det angiper koppar. Detta innebär att man måste bygga systemen i stål, kan inte använda konventionella hermetiska kompressorer (elmotorns lindningar är gjorda av koppar i kontakt med köldmediet). Man måste då bygga en kompressor där lindningarna inte är i kontakt med köldmediet. Detta ger antingen en känslig axeltätning där elmotorn är placerad utanför kompressorn eller nån form av spaltrörsmotor med försämrad verkningsgrad på elmotorn som följd.

På större värmepumpar uppåt 1MW så kan amoniak vara ett bra alternativ. Det största problemet är kylning av kompressorn så att tryckrörstemperaturen hålls på en acceptabel nivå så att smörjoljan och övriga komponenter inte förstörs av tryckrörstemperaturen. I värmepumpsdrift pratar vi okylda tryckrörstemperaturer uppåt och över 200 grader.