Titel: "Tryck" i VB systemet
Skrivet av: Jeppe skrivet 18 november 2005, 12:54:35
Nu får man visa sin okunskap...

Jag stod och kollade i pannrummet och fick syn på tryckmätaren till värmesystemet.

Den har sedan förra ägarna en röd pil på knappt 1 bar så jag brukar fylla systemet till den pilen. Anledningen är även att jag tror att jag har läst att man skall ha 0.1 bar / m till högsta punkt, kan detta stämma.

Jag har cirkulationsproblem i två fläktkonvektorer, kan det vara pga för lågt tryck i systemet?
Titel: SV: "Tryck" i VB systemet
Skrivet av: Bertil skrivet 18 november 2005, 15:19:49
Säkerhetsventilerna brukar öppna på 1,5 bar (1,5 kg) det motsvarar 15 meter vattenpelare.
1 bar brukar räcka gott och väl i en villa jag kör max 0,8 i ett tvåvåningshus med källare.
Men där vi har 25 kw pumpen kan vi inte ligga under 1,3 då kommer det in luft i det slutna värmesystemet antagligen genom termostatventilerna som är vattentäta men inte lufttäta... ( 3 våningar och källare)
Titel: SV: "Tryck" i VB systemet
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 18 november 2005, 20:24:59
Hello,
även jag har källare + 2 vån. Cirk-pumpen på läge 2 av 3 på min Nibe + drygt 1bar, helst inte under, vissa element får inte vattnet till sig annars, men över 1 bar går det bra. Man får passa sig på hösten så man inte drar upp till 1,3 för då - vips blir det -5 grader nån natt, trycket ökar då vattnet expanderar och det pyser ut i säkerhets ventilen. Var det inte Charles lag månne?  Sc:,h