Skrivet av: ErikB
« skrivet: 05 november 2015, 13:01:56 »Ja, radiatorerna är luftade, många gånger sedan 2013, och såklart efter nyinstallationen av raddar också. Har mycket svårt att tro att det är problemet... sedan 2013 har jag nog släppt ut lika mycket luft ur TWS-nippeln som det finns vatten i hela systemet! (lätt överdrift kanske)Om 1 bar räcker eller inte beror på var tryckmätningen sitter i förhållande till cirkulationspumpen.
En fråga som dök upp efter Rolands inlägg var: kan det hjälpa att höja trycket över nuvarande 1 bar för att hindra att ny luft "sugs in"?
Om cp sitter på returledningen och tryckmätaren på trycksida pump så innebär det att trycket på sugssida pump är ca 0,5 bar lägre. Om huset har två våningar så är trycket ytterligare 0,3-5,5 bar lägre på högsta punkten.
Jag skulle prova höja trycket till 1,5 bar om det går.
/ErikB