Gick verkligen pumpen när mätningarna gjordes? Den måste gå och bör ha gått runt 10 minuter innan mätningarna görs så att vattnet i radiatorerna har hunnit omsättas.
Är det ett sk ettrörssystem? Annars borde väl inloppet ha ungefär samma temperatur på alla radiatorer.
Bottenplan:Kontor 48.5 / 47.5Badrum 54 /53Huvudentre 51.5 / 50V-rum 54 / 51.5Kök 52.8 / 51.2Övervåning:Sovrum 45.8 / 44.8Takkupa 48.8 / 47Gästrum 50.8 / 49.4Sovrum2: 52 / 50.8Badrum 53.6 / 52.4Klädkammare 46.2 / 45.8
Då har en ny mätning gjorts. Pumpen hade varit på i drygt 10min.
5 graders temperaturdifferens över pumpen är ok, men prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen.
Några frågor om hur du mäter; inte på blanka metalliska ytor väl?
Radiatorerna är dock nästan kalla längst ner (på varje radiator alltså). Hur går detta ihop??
Skulle vi kunna få temperaturerna på röret in och nertill vid utloppet på några radiatorer. Det är mycket möjligt att det är så att radiatorerna behöver mer vatten för att fungera bra.
siffrorna är In/ut2/ut1Kök: 46/46/30V-rum: 48.4/48/28Takkupa: 43.4/37/32.5Sovrum2: 47/44.4/39
Nån slutsats som kan dras överhuvudtaget av detta?