Skrivet av: kylteknikern
« skrivet: 19 maj 2008, 22:51:54 »
och att din säkerhets ventil "läcker" är helt enkelt en bra sak.
Säkerhetventilen är en del av säkerhetsutrustningen och ska ej användas för normal drift det vet alla som arbetar med dylika processer.
En liten extra kommentar:
Det finns exp.kärl för tappvatten. och det är också ditt hydrophor kärl.
men du har ingen hjälp av det längre, för dinkoppling är gjord så att den tanken är placerad före din backventil
(som för övrigt är vänd åt fel håll på ritningen, säkert inte så i verkligheten). Helt rätt mitt misstag
den skulle kanske ha hjälpt dig att ta tillvara på denna volymökning som är en ren naturlag.
Jag har fått veta av Thermia support (via telefon) att detta är en normal inkoppling med backventil och instängd vattenvolym som värms och expanderar, för mig verkar det dock vara en usel lösning att använda säkerhetventilen för att lösa detta och det borde vara en enkel sak att ha ett expansionskärl som tar upp denna volymökning och även gör att trycket hålls på en mer jämn nivå.
På samma sätt som man gör på radiotorkrettsen men där finns det väl någon norm som kommer från dom gamla eldartiderna när man hade stora temperaturvariationer och stora vattenvolymer.
// Thermia Support
Janne
Så koppla in ett exp. kärl då.. så kommer inte ventilen skicka ut vattnet.
// Thermia Support