Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: ILU skrivet 16 september 2009, 12:55:57

Titel: Behövs spetstank?
Skrivet av: ILU skrivet 16 september 2009, 12:55:57
Vi har fått en offert på ECO Air 107 + EcoEl 1550.
Säljaren i fråga tror att vi klarar oss helt utan spetstank för varmvatten. Klarar man sig utan? Eller är det vanligast att man kompletterar med spetstank? Vi är två vuxna i hushållet. Vi har ett badkar som är något större än "standard" som används någon gång då och då.
Titel: SV: Behövs spetstank?
Skrivet av: erp skrivet 16 september 2009, 15:29:39
Förmodligen klarar ni er utan spetstank. Enligt CTC ska man kunna tappa, med 12 l/min, runt 95 liter 40º-igt varmvatten vid 10º på ingående kallvatten och 50º i pannan. Samma förutsättningar men med 65º i pannan ska klara nästan 400 liter 40º-igt varmvatten. Man kan ju försöka tappa upp badkaret lite försiktigt och inte störtbunkra.

Problemet är att tappa upp ett badkar, vid vissa lägen med låg temperatur i pannan. Men genom att använda funktionen "Extra varmvatten" bör det inte vara några problem.
Sedan om det kniper, har man ju alltid tillgång till elpatron, kostar inte så förtvivlat mycket att köra upp övre pannan till 65-70 grader de gånger man vill bada.

Det är väl en smaksak om man vill lägga pengarna på en spetstank, då försvinner eventuella vamvattenproblem, eller om man vill lägga pengarna på lite elpatronkörning om det nu behövs.
Jag använder inte badkaret, men vi har aldrig haft varmvattenproblem när vi duschar.

//Ronnie

PS här finns lite om hur EcoAir funkar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0