Det är nog en synvilla på fotot. Jag tycker i alla fall den ser ut att ligga bakom det rör som ser ut att ligga under, så det ska gå att plocka ut silen. Annars är det ju riktigt klantigt gjort.
Hur gör du för att få bort låsringen/segersäkringen?
Jag hade förväntat mig att tillskottet skulle kicka in först vid kanske -15 oavsett vid vilken inställning man tillåter tillskottet. För jag menar, så länge uppvärmningen klaras bör det väl undvikas av sig självt?
Det som jag undrar över nu är dock att igårkväll när det var -7 ute hade jag framledningstemp som var ca 6 grader över börvärdet, d.v.s när pumpen körde laddade den på en bra bit över börvärdet och det gick fort dit. Imorse när jag kommer upp däremot och pumpen har kört länge så framledningstempen 7 grader under börvärdet istället, och det verkar inte öka heller trots värmebehovet? Tolkar det som att den inte klarar av att komma upp högre då ?
Där nere för golvvärmen är termostaterna inte fullt öppna nånstans. Borde jag ha det för att hitta rätt värmekurva? Och sen strypa i de rum där det känns för varmt bara?
Det verkar onekligen vara på det viset baserat på vad du skriver. Vad får det för konsekvenser?Vad jag förstår har detta ändrats mellan HT och HE modellerna, så man kan väl gissa att installatören missat detta eller något...
om det är så blir styrningen helt knäpp så klart. Den kommer hela tiden göra ca 7 grader varmare än vad pumpen egentligen siktar på så att säga. Den vill ha 38 och måste då inte bara få upp framledningen till 38 utan även returen.