Författare Ämne: Bergvärme i fabriklokal  (läst 3803 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bernstig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Bergvärme i fabriklokal
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2011, 13:03:38 »

Nu vet ju inte jag vad det står i din instruktionsbok, men i Nibes tekniska data står det för en F1245-12:

0/35: (0 grader in köldbärare, 35 grader ut till värmesystem)
Avgiven effekt 11,82 kW
Eleffekt 2,47 kW
COP 4,79

0/50:
Avgiven effekt 11,15 kW
Eleffekt 3,29 kW
COP 3,39

"12":an i beteckningen på din pump betyder väl att den ger nominellt ca 12 kW ut.

DUO 12
Kompressor typ: Hermetisk
Effekt: 3,7kW
Spänning: 380 V 3-fas
Märkström: 11,7 Ampere
Köldmedel: R 502

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Bergvärme i fabriklokal
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2011, 13:06:00 »
Hoppar elen in vid +5?

Utloggad Bernstig

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Bergvärme i fabriklokal
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2011, 13:11:09 »
Hoppar elen in vid +5?

Nä inte vad jag har märkt utan man får ändra vredet till drift + reservvärme för att man ska få igång elen

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!