Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2013, 23:30:38 »Det låter som ett typiskt envelope-stopp.
7.8.5 Tillfälligt stopp av kompressordrift
....
2. Om värmeproduktion pågår och temperaturen på
givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på
givare T2 stigit 2K.
Dvs, om hetgasen nådde 117 grader när det var -17 så startar inte kompressorn igen förr än det har blivit -15 (plus en startfördröjning).