Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lolo skrivet 23 november 2005, 10:00:49
-
Hej
Jag skall installera en grundvattenvärmepump i Falsterbo.
Finns det någon som har en mall / lathund för dimensionering av värmepumpen?
/Lolo
-
Själva pumpen dimensioneras lika som med berg. Man kan kanske ta hänsyn till att den ger lit emera effekt pga en högre beräknad snittemp på grundvattnet än vid ytjord och bergvärme.
Om Rickard får nödvändiga uppgifter kanske han kan ge dig en "hint"
-
Dimensionering
Vad behöver Rickard för uppgifter?
/Lolo
-
Tidigare förbrukning av el och ev olja för uppvärmining eller totala el användningen. Vart i landet ungefär vilken bergart man kan tro det är (om du har det) om du tänker unna dig varmare inne sen du köpt vpump om du tänker bygga ut..
Ev vilken temp man kan förvänta sig på grundvattnet. men det vet jag inte om han kan använda??
Sen är det viktigt att man har lämpligt rad system ett lågtemp det ger överlägsen besparing!!!
Du kan läsa lite här om radiatorer mm.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
-
Har du provpumpat din brunn eller borra?
Kan du få ut 3 kubikmeter i timmen under lång tid?
-
Hej
Min nuvarande värmepump, som behöver ca 28 liter per minut till förångaren, har min brunn galant klarat av i drygt 11 år.
Brunnen är ca 6 m djup i sanden i Falsterbo.
Jag skall försöka köra grundvattenpumpen i helgen och mäta vad pumpen levererar per minut.
Dimensioneringen av värmepumpen är av intresse när jag skall så småningom skall ersätta den befintliga värmepumpen.
Temperaturen på grundvattnet är 6-7°.
Jag kör VP mot en rumsgivare.
Vid nuvarande utetemp, ca 3-6°, går pumpen ca 1 timme och levererar då 20° till radiatorerna och vi stopp är tempen uppe i knappt 38°.
Därefter står VP stilla i ca 2 timmar och framledningen sjunker till ca 20 °.
Diffen i rumstemperatur är ca 0,5°.
Varmvattnet förvärms i en dubbelmantlad passiv accumulator, med radiatorvatten runt och slutvärms i en separat varmvattenberedare. ( Accumulator = 160 liter vv och 100 liter radiatorvatten.)
Hälsningar
Lolo
/Lolo
-
Täcker din nuvarande värmepump ditt energibehov?
-
Hej ASDF
Min värmepump har klarat sig fint under de 11 åren.
Ingen extra energi har behövts.
Problemet är att jag inte vet riktigt vilken "storlek" det är.
Jag har dock skrivt av vad som står på kompressorn (Maneurop):
MT 4D JH 4D ser no 127 33 92 Tested at 25 bar
/Lolo