Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 november 2006, 19:56:25 »

Citera
Jag flyttade den till norrvägg nu , och det verkar stabilare.
Annars så funderade jag starkt på östervägg, så att värmen lugnade ned sig när solen kom fram.

På 25 kw pumpwn är utegivaren på östväggen. Enbart pga av att inst tyckte det var långt till norrväggen  :o  med rumsgivaren i stort rum med mycket fönster mot söder och väster.
 det funkar helt ok faktiskt
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 november 2006, 17:19:27 »

Ja, jag räkar med att de varvtalsstyrda cirkpumparna inte har någon funktion i hennes hus.
Den lägre el-förbrukningen cirkpumparna har, täcker inte räntekostnade på 16 000 kr.

16 000 kr räcker nästan till två års el-förbrukning på villa-pumpen.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 28 november 2006, 16:36:39 »

16 papp i skillnad var ju inte småpotatis.

Tusan vet om jag inte valt Villa modellen.
Den har några år på nacken, men det är väl något bra, eller?

Den givarplaceringen ser väl juste ut.
Det som oxå stört min utgivare är uppvärmning ifrån huset.
Det märks rejält vid minusgrader.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 28 november 2006, 13:28:02 »

Syrran ska bli med Thermia inom några veckor.

Funderar om en kombination av rumsgivare i rum mot söder och utegivare mot norr, är en bra kombination.

Funderar också om Optimum 8 kan vara försvarbart, då de har låg VV-förbrukning.
Alternativet är Villa 75 RF.
Prisskillnad 16 000 kr.

Tidigare förbrukning värme/VV 25 000 kWh.

Synpunkter tack!
Skrivet av: eleson
« skrivet: 28 november 2006, 12:55:08 »

Kul tråd,

Bra att det hettar till litegrann, så länge alla sköter sig.

Jag kan inte hålla med att man måste skruva mycket.
Jag kör fullt öppet, utom i källaren där jag har vanliga vred .

Jag har innegivare och det fungerar bra. (har aldrig varit utan så jag vet inte om den gör någon skillnad ... )

Däremot hade jag utegivaren på västervägg! - Stollar.  Men den var närmast pannrummet.
Så när det kylde på på kvällen så kom solen åt utegivaren ...

Jag flyttade den till norrvägg nu , och det verkar stabilare.
Annars så funderade jag starkt på östervägg, så att värmen lugnade ned sig när solen kom fram.

Någon här som kör så?

/Erland
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 november 2006, 11:24:38 »

Mycket intressant detta. Det vänder liksom upp och ner på alla tidigare teorier jag hört. Min leverantör läxade upp mig rejält när jag började prata väst-läge för utegivaren. Själv tänkte jag snart installera rumsgivare för att komma runt vår och höst-solen, men jag kanske ska byta strategi och flytta utegivaren istället? Jag har stora fönster mot söder 8)

En fara med att ha utegivaren i söderläge är att när det är kallt ute så blir det en kraftig höjning av börvärdet på framledningstemp på kvällen då solen går ner. Om då tillskottet inte är rejält fördröjt så ökar risken för onödigt eltillskott, tänk på att VP:n behöver svängrum för att komma upp i framledningstemp.

(Själv har jag stängt av eltillskottet, ska testa att köra utan i vinter, ökar på hastigheten på fläktkonvektorn istället vid svinkyla)  :D
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 16 november 2006, 14:13:40 »

Ha ha - Nej det har du rätt i Bertil!

PS Jag säljer inte vare sig termostatventiler eller acktankar, men man kanske skulle börja?  ^-^ DS
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 november 2006, 22:36:15 »

Citera
Nu var det ju just hur farfar inte gör saken gällde...

Jahg har provat det mesta ^-^  testa Kiruna metoden den är fin...

Digital har ju det här som yrke, lyssna och lär  --/

Du kanske säljer termostatventiler  a:gl

Som en 4 åring sa när han fick skäll av en gammal dam... skiter väl jag i det är ju ett fritt samhälle vi lever i.... Så jag kan ju inte tvinga er bara tala om vad som är bäst...

Edit stavning
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 15 november 2006, 20:01:56 »

Nu var det ju just hur farfar inte gör saken gällde...

Jag har inga problem att ändra tempen i lågtempacktanken genom att byta börvärde nångång. Att farfar inte klarar detta kan jag ha viss förståelse för...men nu hette ju tråden "Optimerar min VP" det gör nog inte farfar...eller mormor heller. Eller hur.

Dessutom envisas jag dessutom med att påstå, att för de allra flesta innebär det mer skruvande under året med fasta instrypningar än det skulle göra med termostater för att hålla jämn temp med infallande sol och växlande utetemperaturer.

Vi kan hålla på lääänge Bertil, jag är precis lika övertygad om rumstermostater och acktanks förträfflighet, som du är av "fasta" instrypningar, utegivare och "värmekurvor".
Håller till dels med Nisken... efter att jag upptäckte detta "vp-fila" forum började jag strypa som fan, och allt var perfekt... tills första vinterstormen kom från öster (brukar komma därifrån), då fick jag göra hela skiten om igen, och gissa: nästan alt var som före.....
Men fan vad det är kul att springa omkring med IR termometer och försöka att få ut den sista Kwh >:D
Skrivet av: Digital
« skrivet: 15 november 2006, 19:55:47 »

Nu var det ju just hur farfar inte gör saken gällde...

Jag har inga problem att ändra tempen i lågtempacktanken genom att byta börvärde nångång. Att farfar inte klarar detta kan jag ha viss förståelse för...men nu hette ju tråden "Optimerar min VP" det gör nog inte farfar...eller mormor heller. Eller hur.

Dessutom envisas jag dessutom med att påstå, att för de allra flesta innebär det mer skruvande under året med fasta instrypningar än det skulle göra med termostater för att hålla jämn temp med infallande sol och växlande utetemperaturer.

Vi kan hålla på lääänge Bertil, jag är precis lika övertygad om rumstermostater och acktanks förträfflighet, som du är av "fasta" instrypningar, utegivare och "värmekurvor".

Du är en bakåtsträvare som inte vill "ta" in denna teknik... verkar det som.
Som serviceman får jag se mycket å just dessa "j**la termostater kostar så enormt mycke pengar för människor...
Dels beställer dom nya av rörkillen som nyss monterade dit vp:en för en rund slant åååå dessa behövs inte ens.. Dels kostar det när vi sen ska hjälpa dessa människor som har haft typ tre hundra hp-larm varje vinter med allt förtret det ställer till med..Inge varmvatten efter larm, massa eltillskott för vp går mot hög kurva med taskiga flöden,  hög retur, hög framledning osv osv...

Bertil har rätt punkt slut.... Släng termostaterna åt skogen detta funkar i 99% av fallen.

Skrivet av: Nisken
« skrivet: 15 november 2006, 19:06:54 »

Nu var det ju just hur farfar inte gör saken gällde...

Jag har inga problem att ändra tempen i lågtempacktanken genom att byta börvärde nångång. Att farfar inte klarar detta kan jag ha viss förståelse för...men nu hette ju tråden "Optimerar min VP" det gör nog inte farfar...eller mormor heller. Eller hur.

Dessutom envisas jag dessutom med att påstå, att för de allra flesta innebär det mer skruvande under året med fasta instrypningar än det skulle göra med termostater för att hålla jämn temp med infallande sol och växlande utetemperaturer.

Vi kan hålla på lääänge Bertil, jag är precis lika övertygad om rumstermostater och acktanks förträfflighet, som du är av "fasta" instrypningar, utegivare och "värmekurvor".
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 15 november 2006, 12:45:22 »

Om bara installatörerna la ner en halvtimme på att förklara hur grejorna funkar och ska skötas (dvs om de kan det själva) så skulle detta forum inte översvämmas av fundersamma VP-ägare på samma sätt som nu.
Här i Danmark orkar dom inte ens med att kolla att dom olika CP:r står bäst möjligt: 3:a på båda  fiR:
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 november 2006, 11:45:03 »

Köper man en VP så följer ju rubbet med pumpar o hela baletten. Varför då krångla till det med extra cirkpumpar, dyra elektoniska termostater. När bästa lösningen är en rumsgivare kopplad direkt till värmepumpen.
Om det är så enkelt, varför alla dom tråderna man hittar här  ;)

Installatörerna kopplar in grejorna, kollar vilken kurva det ska vara enligt manualen, snäpper på VP:n och sticker på nästa jobb.

Lösningen då?
Förhoppningsvis så kommer husägaren till slut fram till att man kan ju faktiskt söka info på nätet och hittar då hit. Vår mission är att hjälpa alla förvirrade VP-ägare att i första hand få till värmekurvan och kanske också trimma in grejorna för optimal drift. :D

Om bara installatörerna la ner en halvtimme på att förklara hur grejorna funkar och ska skötas (dvs om de kan det själva) så skulle detta forum inte översvämmas av fundersamma VP-ägare på samma sätt som nu.
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 15 november 2006, 08:44:44 »

Köper man en VP så följer ju rubbet med pumpar o hela baletten. Varför då krångla till det med extra cirkpumpar, dyra elektoniska termostater. När bästa lösningen är en rumsgivare kopplad direkt till värmepumpen.
Om det är så enkelt, varför alla dom tråderna man hittar här  ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2006, 20:18:31 »

Nisken

Men om man har värmepump så är det inte bra... För ska det va någon vits med termostatventiler ska man inte bara kunna sänka tempen man ska kunna höja den också. Då måste man ju köra en "onödigt" hög värmekurva.
Med en rumsgivare till pumpen så fixas det med en lägre värmekurva och flertalet kan man lätt höja värmen på också om det inte räcker. Fint att slippa gå ned i styrdatorn för Agda 90 år. Även för min far som fyllde 79 i går är det toppen. Han kan inte gå trappen längre. Han ser också ev larm på pumpen i rumsgivaren. Det är riktigt lurigt om kompressorn stannar då tar ju elpatronen över helt automatiskt. Då kan det bli hög elräkning!

Det är helt ok med termostatventiler om man tex kör olja, elpanna fjärrvärme och vedeldning.
Då funkar det helt ok, men jag skulle då också rekommendera schunt på pannan.
Dom i vax har jag Honnyewell, dom tålde inte min vedeldning, efter några få år var dom helt kass.
Sen har dom stått fullt öppna! Dom knäcktes trots att jag hade schunt på pannan. När det var utkylt körde man ju upp i 80-90 grader för att snabbt få upp tempen. Det knäckte nog vaxet! Dom med gas (vax finns väl inte nu) håller kanske bättre för höga temperaturer.

Köper man en VP så följer ju rubbet med pumpar o hela baletten. Varför då krångla till det med extra cirkpumpar, dyra elektoniska termostater. När bästa lösningen är en rumsgivare kopplad direkt till värmepumpen.

verkningsgraden på en värmepump försämras mycket kraftigt vid höjd framledninsgtemperatur. Det är helt unikt för just vp drift. Inget annat värmesystem fungerar så vad jag vet!

Tvivlar du fortfarande, så läs lite här...

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.msg27015#msg27015
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 14 november 2006, 18:32:53 »

Citera
Jorå farfar det ska man visst det! Wink

Vilket ju var själva poängen för dom som inte vill behöva trimma om sin anläggning när vårsolen börjar vräka på i söderläge eller när nordan blåser snålt med -20 ºC mot norrfasaden - och ändå vill ha jämn temperatur i ALLA rummen HELA året.

Jag hör att du inte testat med rumsgivare kopplad till värmepumpen och alla termostater fullt öppna.
Då får man jämn temp men först då!! Omtrimning... behövs INTE!

Termostatventiler är oprecisa. (det tar tid innan dom stänger helt), ja om man inte trimmat in mycket noga. med kraftig strypning av flödet blir P-bandet mindre.
Men har man VP vill man ha högt flöde då blir P-bandet 2 grader. Flytande kondensering dirket mot radiatorkretsen. Ev med en liiten ack i serie om man har väldigt liten vattenvolym...
Kopplas det annorlunda då blir det en onödig cirkpump också.... Den tar faktisk mer än man tro av årsförbrukningen!! Min enda cirkpump på varma sidan tar så pass som 10% av min totala elförbrukning för värme och varmvatten. Inge smart med flera!

Kolla på tex danfoss modeller...

http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf




Danfos har ett par elektroniskt styrda cirkpumpar som passar precis. Man ställer in önskat tryck, snarare än önskat varvtal på pumpen. Stänger många termostater ökar trycket, så drar pumpen ner farten (och elförbrukningen). Istället för att ha konstant flöde och variera värmemängden i kretsarna genom tempen (som ju VP åstadkommer eller som blandas ner).

Med en sån och termostater håller du konstant temp på värmekretsen och låter termostaterna och cirkpumpen variera flödet. Sparar precis som du säger många hundra kWh per år.

Att termostater skulle vara oprecisa vet jag inte, har du radiatorer av vanlig modell kan du använda vanliga "analoga" vaxkroppstermostater. Eller sätta en sådan termostat på avsticket från fördelningskopplet (så att det hamnar i rummet förstås). Klara man inte det finns det enkla motorer som kan styras av en analog rumstermostat som ger en utspänning som motsvarar tempen. Danfos (och säkert flera) har ett flertal lösningar som enkelt kan plockas ihop.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 november 2006, 17:12:43 »

maha6305

En eller två är helt ok. Det brukar vi försöka föra fram.

Men jag har ett stort antal exempel (standardanläggningar) där det styrs så hårt med termostarer så att det är otroligt! Med olja eller elpannedrift är det helt ok. Om än inte lika bra som reklamen sa när det kom termostatventiler. Då sas det ofta att kör ut 80 grader jämt, radiatortermostaterna tar hand om regeleringen.

tex där vi har 25 kw pumpen var alla termostater dessutom låsta (hyreshusmodellen är ofta det). När jag öppnade rubbet kunde vi sänka värmekurvan enormt. dessutom var många kärvande trots att dom inte var många år gamla.

Men det som var ändå sämre var att en oljepanna skulle stå beredd, för vid kyla under -20 så skulle VP stanna pga hög returtemp.
Nu sen jag öppnat termostaterna (enda åtgärden!!) har vi säkerställd VP drift till -40 grader!!! Då med en elpanna på 25 kw som spetsar. Oljepannan är kallställd.
Här i kallhelvete räknade alltså installatören att VP vid en riktig vargavinter skulle stå helt stilla i flera veckor i sträck!!! I värsta fall flera månader på EN vinter! Helt oacceptabelt enligt mitt sätt att se på  saken.

VP hade funnits här i över 20 år med denna drift!!  Efter att man bytt pump pga haveri tillfrågade dom mig om jag ville kolla lite på anläggningen!

Jag har följt upp energiförbrukningen månadsvis så jag tycker jag har på fötterna.

Jag skulle gärna ta emot input från nån som kört på båda sätten med loggning!  Alltså först som inst lämnat anläggningen osså sen efter intrimning med "öppna spjäll".

Det kanske är läge för lite nya siffror på den här  :-[

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1121.0

Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 14 november 2006, 10:30:51 »

Konstigt att inte VP-leverantörerna har någon "Automod".
Om pumpen vet utetemp, innetemp, VB-temp och max tillåten temperaturvariation, kan den också iterera sig fram till rätt inställning lika bra som en maskinist som springer upp och ned i pannrummet. Men det kanske finns på dom senaste modellerna?
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 14 november 2006, 09:55:02 »

Nisken
Termostatventiler ska man INTE ha tillsammans med en värmepump. Jag påstår att det är direkt olämpligt!!
Har det hemme, och det funkar ganska bra.... har strypt utan ventiler, och sen satt dom på 20 grader.... när det blir väldigt varmt kopplar dom ur, annars blir det "flytande ...."
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 14 november 2006, 09:39:58 »

Kan man inte få göra som Centern? Va lite mitt emellan...?

Självklart ska man ha så mycket öppet flöde som möjligt. Men om man har ett gammalt system med 2" stammar, feta sektionsraddar med massa vatten... och sätter termostat på säg 1 av 10 raddar så kan det inte störa pumpen så mycket att det blir katastrof.

Ska vi sjunga "we shall overcome" Nisken och Bertil ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 november 2006, 23:04:41 »

Citera
Jorå farfar det ska man visst det! Wink

Vilket ju var själva poängen för dom som inte vill behöva trimma om sin anläggning när vårsolen börjar vräka på i söderläge eller när nordan blåser snålt med -20 ºC mot norrfasaden - och ändå vill ha jämn temperatur i ALLA rummen HELA året.

Jag hör att du inte testat med rumsgivare kopplad till värmepumpen och alla termostater fullt öppna.
Då får man jämn temp men först då!! Omtrimning... behövs INTE!

Termostatventiler är oprecisa. (det tar tid innan dom stänger helt), ja om man inte trimmat in mycket noga. med kraftig strypning av flödet blir P-bandet mindre.
Men har man VP vill man ha högt flöde då blir P-bandet 2 grader. Flytande kondensering dirket mot radiatorkretsen. Ev med en liiten ack i serie om man har väldigt liten vattenvolym...
Kopplas det annorlunda då blir det en onödig cirkpump också.... Den tar faktisk mer än man tro av årsförbrukningen!! Min enda cirkpump på varma sidan tar så pass som 10% av min totala elförbrukning för värme och varmvatten. Inge smart med flera!

Kolla på tex danfoss modeller...

http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf


Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2006, 22:10:07 »

Thumbsup Hihi Carl !

Men det är ju dessa frågor som återkommer om och om igen, så uppenbarligen tillhör du ett fåtal, som kan och gillar att trimma, till skillnad från "Svenne"

Dessutom förutsätter de flesta att man kan använda rumstermostater som vanligt. Var på kafferep i går hos en nyinflyttad kompis med en NIBE pump, som inte funkade bra efter att han skruvat ner termostaterna från fullt öppet till 18-20 ºC.

Han tyckte det var jättekonstigt att termostaterna stod på 28 ºC när han flyttade in. Och undrade om jag förstod varför VP:n nu hade 4-5 start/stopp i timmen ibland, och ibland gick flera timmar i sträck.....han är ändå civilingenjör...

En kompis till mig som skaffat bergvärme (han är inte lika fanatisk som jag, men kan ändå vrida på ratten och ändra kurva) var hemma hos en granne som nyligen också skaffat bergvärme. Han konstaterade "-Vädigt vad varmt ni har det då", "-Det blir så med bergvärme!" vart svaret. Grannen vågade inte röra någon ting alls, varken termostater eller VP och han var också civ-ing. Nåväl, min kompis fixade till kurva och fininställning åt dem.

Men här är problemet!
Installatörerna kopplar in grejorna, kollar vilken kurva det ska vara enligt manualen, snäpper på VP:n och sticker på nästa jobb.

Lösningen då?
Förhoppningsvis så kommer husägaren till slut fram till att man kan ju faktiskt söka info på nätet och hittar då hit. Vår mission är att hjälpa alla förvirrade VP-ägare att i första hand få till värmekurvan och kanske också trimma in grejorna för optimal drift. :D
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 13 november 2006, 21:47:51 »

Jorå farfar det ska man visst det! ;)

Vilket ju var själva poängen för dom som inte vill behöva trimma om sin anläggning när vårsolen börjar vräka på i söderläge eller när nordan blåser snålt med -20 ºC mot norrfasaden - och ändå vill ha jämn temperatur i ALLA rummen HELA året.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 november 2006, 20:26:40 »

Nisken
Termostatventiler ska man INTE ha tillsammans med en värmepump. Jag påstår att det är direkt olämpligt!!
 Det kostar bara onödiga pengar!

Läs här om tex termostatventiler rumsgivare fast o flytande (utan ack)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html

Ang intrimning... några få timmars jobb....
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 13 november 2006, 18:31:45 »

 Thumbsup Hihi Carl !

Men det är ju dessa frågor som återkommer om och om igen, så uppenbarligen tillhör du ett fåtal, som kan och gillar att trimma, till skillnad från "Svenne"

Dessutom förutsätter de flesta att man kan använda rumstermostater som vanligt. Var på kafferep i går hos en nyinflyttad kompis med en NIBE pump, som inte funkade bra efter att han skruvat ner termostaterna från fullt öppet till 18-20 ºC.

Han tyckte det var jättekonstigt att termostaterna stod på 28 ºC när han flyttade in. Och undrade om jag förstod varför VP:n nu hade 4-5 start/stopp i timmen ibland, och ibland gick flera timmar i sträck.....han är ändå civilingenjör...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2006, 16:50:28 »

Nisken

Inge bra, om man nu har VP.
genom att köra på en rumstermostat och höga flöden får vp jobba med låga temperaturer. Det sparar pengar mot att istället strypa flöden för att uppnå "rätt" temperatur!

Förstår inte hur du menar? Acktank passar utmärkt för lågtemp system. Men utan acktank kan du knappast ha rumstermostater, då VP:n styrdator får spatt när ibland alla termostaterna har stängt och ibland är alla öppna, det ger ju väldigt stora skillnader i tidskonstanten i reglersystemet - vilket en acktank dämpar kraftigt.

Du behöver enbart styra på tempen i uttaget av varmvatten från den i såfall. Med en skaplig hysteres på några grader behöver du inte ens en tempmätning på flera ställen i tanken. och du behöver definitivt inte en returtempmätare.

Den stora fördelen är mycket färre start/stopp vilket annars är det som knäcker de flesta VP:ar först. Har du en tillräckligt stor tank, behöver du inte ens lyssna på VP:n under natten, en laddning räcker hela natten.

Jag vet att de flesta här hatar acktankar, antagligen mest beroende på att ert egna system saknar sådan. Kognitiv dissonans kallar beteendevetarna det. Något som ofta står i vägen för utveckling.

Jovisst funkar det med en rejäl acktank, men dels optimerar vi våra VP:ar så att de inte ska dra en kWh för mycket, dels gillar vi att pula med instrypning på radiatorkoppel och pula med kurvor.  :D

Nästan så att jag börjar tycka att mitt system är för intrimmat, jag har inte ändrat på varken innegivare eller framledning sen jag flyttade utegivaren.  ::)
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 13 november 2006, 13:57:08 »

Nisken

Inge bra, om man nu har VP.
genom att köra på en rumstermostat och höga flöden får vp jobba med låga temperaturer. Det sparar pengar mot att istället strypa flöden för att uppnå "rätt" temperatur!

Förstår inte hur du menar? Acktank passar utmärkt för lågtemp system. Men utan acktank kan du knappast ha rumstermostater, då VP:n styrdator får spatt när ibland alla termostaterna har stängt och ibland är alla öppna, det ger ju väldigt stora skillnader i tidskonstanten i reglersystemet - vilket en acktank dämpar kraftigt.

Du behöver enbart styra på tempen i uttaget av varmvatten från den i såfall. Med en skaplig hysteres på några grader behöver du inte ens en tempmätning på flera ställen i tanken. och du behöver definitivt inte en returtempmätare.

Den stora fördelen är mycket färre start/stopp vilket annars är det som knäcker de flesta VP:ar först. Har du en tillräckligt stor tank, behöver du inte ens lyssna på VP:n under natten, en laddning räcker hela natten.

Jag vet att de flesta här hatar acktankar, antagligen mest beroende på att ert egna system saknar sådan. Kognitiv dissonans kallar beteendevetarna det. Något som ofta står i vägen för utveckling.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2006, 21:06:05 »

Nisken

Inge bra, om man nu har VP.
genom att köra på en rumstermostat och höga flöden får vp jobba med låga temperaturer. Det sparar pengar mot att istället strypa flöden för att uppnå "rätt" temperatur!
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 12 november 2006, 20:22:00 »

Hade jag inte inomhusgivare (och har lyckats få den bra placerad och med fin kompensationsfaktor) så skulle jag direkt prova att flytta utomhusgivaren till söder eller sydväst.
Det måste vara nån teoretiker som suttit och tyckt att norrläge alltid är det bästa. Men det är inte alls relevanta värden som kommer från det väderstrecket!
Skrivet av: Nisken
« skrivet: 12 november 2006, 20:15:31 »

Skaffa en acktank så kan ni ha rumstermostater i varje rum och kan skita i alla jämra kurvor och syd-väst-norr-öst-snurr-yr-givare  ::)
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 12 november 2006, 20:12:00 »

Mycket intressant detta. Det vänder liksom upp och ner på alla tidigare teorier jag hört. Min leverantör läxade upp mig rejält när jag började prata väst-läge för utegivaren. Själv tänkte jag snart installera rumsgivare för att komma runt vår och höst-solen, men jag kanske ska byta strategi och flytta utegivaren istället? Jag har stora fönster mot söder 8)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 november 2006, 16:07:28 »

Efter en veckas mätning så har jag kommit fram till att VP:n gått ungefär 10% mindre tid sammantaget av dessa båda åtgärder. Det har varit soligt 3 dagar denna veckan så jag hoppas på större besparing om det blir finväder.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 november 2006, 21:21:08 »

Förr fanns rek om montering i söderläge om man hade mycket fö mot S

Det var Billman senare Landis o Gyr nuvarande Siemens som hade det i sina papper för hyreshus.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 november 2006, 20:03:57 »

Flytten av utegivaren till sydsidan av huset var kanon, idag sken solen och innetempen låg ta mej f-n still. Dessutom fick borran vila större delen av dagen så mot kvällen när VP:n drog igång igen så hade KB-in stigit en grad under dagen.  Thumbsup
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 november 2006, 11:50:13 »

Gör den mycket oväsen... skulle gärne ner under kurva 8 +2 på vintern...
Och sen..använder 9000Kwh (inklusiva FLM) i året för at värma up vårt gamle tegelhus på ungefär 170 kvm. det kanske är bättre att betale, och spara lite på bekymringarna i stället  :-\

Just nu sitter jag i ett angränsande rum med dörren öppen och jag hör inte fläkten (den går på lägsta nivån).
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 04 november 2006, 11:10:09 »

Fläktkonvektor av märke veneto, jag har en 34+1 vilket innebär att den har 2 växlare, en för kyla (brine är anslutet dit) och en för värme (VB är ansluten till den). Det kostade mig 16000 kr att få installerad och jag skaffade den för att kyla huset på sommaren. Lägre framledningstemp på vintern är en bonus.
Gör den mycket oväsen... skulle gärne ner under kurva 8 +2 på vintern...
Och sen..använder 9000Kwh (inklusiva FLM) i året för at värma up vårt gamle tegelhus på ungefär 170 kvm. det kanske är bättre att betale, och spara lite på bekymringarna i stället  :-\
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 november 2006, 11:04:07 »

Hallå här, FST  ??? kan jag få en sån, och mer viktigt: vad är det  Sc:,h

Fläktkonvektor av märke veneto, jag har en 34+1 vilket innebär att den har 2 växlare, en för kyla (brine är anslutet dit) och en för värme (VB är ansluten till den). Det kostade mig 16000 kr att få installerad och jag skaffade den för att kyla huset på sommaren. Lägre framledningstemp på vintern är en bonus.
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 03 november 2006, 18:01:46 »

Hallå här, FST  ??? kan jag få en sån, och mer viktigt: vad är det  Sc:,h
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 november 2006, 14:48:53 »

Nu har jag kört igång min FST på värmen, jag trodde inte det skulle bli sån skillnad.  fiR:

Jag har hittills sänkt kurvan 1 steg och åter sänt en tacksam tanke till rörkrökaren som installerade värmesystemet i huset. Av någon anledning satte han dit ett par överdimensionerade radiatorer i suterrängvåningen, hittills har jag haft dem hårt strypta, det var bara att öppna lite på dem för att få upp värme där eftersom värmen från FST:n inte når dit.  ^-^

Sen har jag tröttnat på att innetempen varierar så vid solsken/mulet (trots innegivare) och flyttat utegivaren till söderväggen. Får se vad resultatet av detta blir (jag har kvar sladden till gamla stället på givaren om det inte skulle funka bra).

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!