Var nere o kollade lite på Niben, på 17 dagar stod det:
Drifttid kompressor: 167 timmar
Antal kompressor start: 290
Låter det ok?
-
17 starter per dygn vintertid låter mycket. Vad har du för gradminuttal på kompressorstart? Jag ca 10/dygn just nu och då har jag -220 gradmin som start
167 timmar på 17 dygn låter som du har en rejält stor pump. TS har du väl inte alls då? Min pump går ungefär som din just nu, och jag kommer nog skaffa en volymförstorare för att få ner starterna ytterligare.
-
Kollade gradminuter o där står det -60. Har en nibe 1230-6
-
Låter som den är överdimensionerad. Börja med att sätta ner gradminuter för kompressorstart till 90 eller nåt.
-
Vad konkret kommer att hända när jag ändrar gradminuterna neråt?
Kan nånting paja? Vad händer om jag ställer den på typ.....-150?
Är det nåt annat jag skall ändra när jag ändå är igång?
By the way....ni är grymma på detta forum
-
Är huset dåligt isolerat kan du möjligen märka en viss utkylning innan kompressorn startar. Prova -120 och se vad som händer.
Sen har du ju separat inställning för tillskottsel. Gå inte ner för nära värdet för tillskottsel för då kanske pumpen inte hinner "jobba fram" värme innan elen hoppar in också.
-
Det som händer är att pumpen låter värmebäraren sjunka till en lägre temperatur innan den startar OCH att den värmer till en högre temp innan den slår av.
Vad har du för värden iövrigt?
-
Huset är tilläggsisolerat, isolerad vind, 3 glasfönster.
Det här med elen som nån skrev, vad skall den stå på nånstans? Om jag vrider ner till -120 för att få färre starter.
Ni får ursäkta alla dumma frågor, men jag har läst i manualen ,men där står bara massa knepigheter...inte vad dom olika inställningarna har för funktioner....typ...ställer du denna på xxxx så innebär det att du får xxxx. Hade det stått nåt i den stilen hade till och med jag fattat....
Niben är inte injusterad för 5 öre.
Du som har en nibe 1230-6 med ungefär samma förutsättningar som jag, kom gärna med tips på hur jag justerar in den, alltså vad jag skulle kunna ändra för att köra optimalt.
Lite info om huset:
Huset byggt 1949
3 glasfönster
Tilläggsisolerat
Isolerad vind
21 grader inne 9 minus ute
Övervåning 86 kvm Öppen planlösning (6 stora gamla radiatorer med termostat)
Källare delvis inredd (2 radiatorer med termostat)
2 vuxna 2 tonårs barn (det blir en del duschande :-\
Ok det var väl det....hoppas att nån kan hjälpa mig...
-
R.C
Vilka värden behöver du veta?
Jag springer gärna ner o antecknar allt som ni behöver veta!
-
Vad har du för
temp på vb-fram
tenp på vb-retur
temp påkb-fram
temp på kb-retur
kurvlutning
börvärde på framledning
ALLT du kan hitta ;)
-
Vilken typ av radiatorer har du ? mycke eller lite vattenvolym?
-
Hej...har ungefär samma problem....fast lite mer starter. Har kört pumpen i en vecka nu.
Vb.fram..48
Vb-retur..45
Börvärde fram 47
V V 47
Brine in..4
Brine ut..2
Kurva..9
Såg att det stod +3 på Gradminuter
Vp starter..ca 25 om dygnet
Timmar Vp..ca 15 timmar /dygn
Utetempen har pendlat mellan 0 grader o - 12
Ingen Ts el
Pumpen är en Nibe 1215-7
1 1/2 Plans hus från 1955..
Konverterat från olja ca 2.5 kubik om året
Vedkamin i vardagsrum..
10 Gamla radiatorer ca 22 grader inne kallare i källaren
Nylagd vattenburen golvärme i hall..
Kanske skulle startat en egen tråd..om jag inte kan ligga kvar här får ni flytta mig :)
-
Thumbsup
Nu du R:C
Här kommer ALLT! ;)
Varmvatten temp :50,5
Va-Period: 20 (60) min
Period tid : 60 min
Maxtid vv-period : 20 min
VV-temp / Starttemp. vv : 49,2 (47)
VV-temp / Stopptemp.vv : 49,2 (54)
Framledningstemp : 38,7 (38.0)
Kurvlutning: 8
Förskjuten värmekurva: -2
Köldbärare in/ut : 5,7 / 5,3
Köldbärare ut/min: 5,3 (-8)
Tid mellan starter : 20 min
Startvärde kompressor : -60
KB pump : Till
Hetgas temp : 44,9
Vätskeledningstemp: 36,5
Suggastemperatur: 38,3
Temp efter kompressor : 37,1
Vinterläge temp : 20
Sommarläge temp : 25
Omsättning EBV - Trafo : 300
:D
Nu har jag nog fått med ALLT.......tror jag
Mina element är dom där gamla stora goa elementen...
-
Hej Oscarabbe..hur länge har du kört pumpen... :)
-
oscarabbe &
peter12
Var era pumpar säkert igång eller hade just stannat?
-
Hej pumpen var igång....
-
Det förutsätter jag att den var :)
-
Pumpen hde nog gått ca 20 minuter när jag läste av värdena..
-
Peter 12
Sänk hastigheten på cirkpumpen på VB-sidan ett steg.
oscarabbe
Nej, dina värden tyder på att pumpen inta var igång (eller att den precis hade startat får några sekunder sedan i så fall).
-
Ok maha6305 ..ska pröva det..tack för hjälpen.. *vinkar*
-
maha6305
Behöver jag skriva om alla värden Sc:,h
-
Skruva ner Kompressorstarten till -120 till att börja med och låt den gå några dagar, notera sedan antalet starter under perioden. I värsta fall får du lite kallras eller kyligt en kvart innan pumpen startar igen.
-
Framledningstemp : nn.n (nn.n)
Retur ???
Köldbärare in/ut : n.n / n.n
Kan du ju börja med...
-
Ok, har ändrat till -120.
Bara inget går sönder nu ???
-
Kolla när pumpen är igång.
Själv har jag ca22-24 starter/dygn o den går ca 12h/dygn. huvuddunk
Så oroa dig inte för mycket
-
R.C
Vad säger du annars om talen som jag skrev ner?
-
Svårt att säga Sc:,h
Det som är mest intressant just nu är diffen på vb fram/retur och kb fram/retur.
Kolla dessa värden när pumpen har varit igång en stund.
Kolla även din utetemperatur.
-
En annan fråga är om ni vill trimma för ekonomi eller komfort?
Nästan alla, skulle säga 99% av alla på forumet avskyr tillskottsel som om det vore pesten...
Själv har jag börjat svänga över lite åt komfort-hållet.
Påverkar lite hur ni skall ställa gradminuterunderskott och gångtid för TS.