Hejsan!
När det är dax för en legionella körning så går inte båda elstegen in samtidigt, utan den börjar med steg 1 och efter ett tag slår steg 2 in och första steget kopplas ifrån, kommer sällan upp i över 60ºC i min vpa 300.
Vad är det som styr vilka elsteg som ska vara inkopplad?
Känns lite klent att höja tempen med bara 6kw. --/
/Johan
-
På min så kör den med all tillgänglig effekt samtidigt.
Men om du har nån mer elförbrukare igång samtidigt så styr effektvakten.
-
Har provat koppla bort effektvakten men den gör på samma sätt Sc:,h
Kan det va nått annat?
/Johan
-
Borde ju inte va fel på effekten 6 kw bör räcka bra är du säker på att du har tillräckligt hög temp inställd Sc:,h
-
Japp tempen är ställd på 65 ºC. Ska det räcka med 6kw för att värma 200l mantelvatten så att dom 300litrarna i beredaren blir tillräckligt varm? Eller blir returen för varm tro?
/Johan
-
Japp tempen är ställd på 65 ºC. Ska det räcka med 6kw för att värma 200l mantelvatten så att dom 300litrarna i beredaren blir tillräckligt varm? Eller blir returen för varm tro?
/Johan
Finns det nån begränsning när man kör med endast elpatron Sc:,h klart det finns men typ 95 grader.
-
Okej, då borde det inte va det som kan va problemet. hmm :-\
-
Okej, då borde det inte va det som kan va problemet. hmm :-\
För att förtydliga jag vet inte om det finns begränsning men det verkar inte troligt att den ligger så lågt så den påverkar