Författare Ämne: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur  (läst 1366 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Slimmy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« skrivet: 07 mars 2016, 13:56:12 »
Tjena!

Har en Nibe Fighter 1110 som har börjat bråka! Märkte att elräkningarna har sprunget iväg endel så gick ner o kollade läget och de visar sig att framledningstemperaturen går över de angivna maxvärdet!

tempen är inställd på:

VB-f min: 45C
VB-f max: 55C

Men temperaturen pendlar mellan 65 - 69 grader... Har ni några ideér om vad som kan ha hänt?

Systemet va installerat när vi flyttade in i kåken och har fungerat utan problem fram tills nu.

Har inte mycket erfarenhet om detta så säg gärna om jag ska tillägga något!

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning Jimmy

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 14:03:12 »
Jag skulle tippa på att det är problem med växelventilen... Förmodligen växlar den inte över helt mot varmvattenbereraren så att den värmer radiatorerna när den tror att den värmer varmvattenberedaren.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 14:13:15 »
Vet vi ens om det finns någon växelventil, med tanke på att den verkar köra med fast kondensering så är det väl troligt att den är dockad mot något?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Slimmy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1110 hög framledningstemperatur
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2016, 12:11:07 »
Problemet löst!

Lät pumpen vara avstängd under en längre tid o när jag sedan starta upp så va framledningstempen fortfarande runt 68 grader, kollade elpannan och såg att drifttermostaten va ställd på 70 grader!

Skam pÃ¥ den som vridit upp graderna!  dontknow

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!