Skrivet av: Elmer
« skrivet: 02 september 2010, 09:26:39 »Länken nedan innehåller intressant information för dimensionering av radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Min VP avger 6 kW med enbart kompressor. Alltså orkar inte VP värma huset med enbart kompressor om det blir riktigt kallt. Vid ca -13°C börjar elpatron på 3 kW att hoppa in. Blir det -24°C är elpatron på 3 kW konstant inkopplad. Det betyder att VP kan skapa ca 9 kW energi som skall avges av radiatorerna. Alltså måste summan av effekten som alla mina radiatorer avger vara minst 9 kW.
Skulle mina radiatorerna bara klara av att avge 6 kW och VP levererar 9 kW så innebär det hög framledningstemperatur. Det innebär också att temperaturdifferensen mellan framledning och returledning minskar eftersom de avger mindre effekt än vad som tillförs.
Till slut kommer returtemperaturen att bli högre än vad VP tycker om och VP stoppar kompressorn och övergår till att bli en elpanna (elpatrondrift) till dess att utetemperaturen sjunker och värmebehovet minskar.
Blev det lättare att förstå nu
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Denna bit förstod jag inte.. en "för dummies" förklaring vore käck..Mitt hus har ett effektbehov på knapp 9 kW vid DUT (dimensionerande utetemperatur) som där jag bor är -24°C.
Min VP avger 6 kW med enbart kompressor. Alltså orkar inte VP värma huset med enbart kompressor om det blir riktigt kallt. Vid ca -13°C börjar elpatron på 3 kW att hoppa in. Blir det -24°C är elpatron på 3 kW konstant inkopplad. Det betyder att VP kan skapa ca 9 kW energi som skall avges av radiatorerna. Alltså måste summan av effekten som alla mina radiatorer avger vara minst 9 kW.
Skulle mina radiatorerna bara klara av att avge 6 kW och VP levererar 9 kW så innebär det hög framledningstemperatur. Det innebär också att temperaturdifferensen mellan framledning och returledning minskar eftersom de avger mindre effekt än vad som tillförs.
Till slut kommer returtemperaturen att bli högre än vad VP tycker om och VP stoppar kompressorn och övergår till att bli en elpanna (elpatrondrift) till dess att utetemperaturen sjunker och värmebehovet minskar.
Blev det lättare att förstå nu