Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Effektforbrukt kompressor pÃ¥ IVT HT C9  (läst 1595 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Effektforbrukt kompressor på IVT HT C9
« skrivet: 24 oktober 2006, 09:10:26 »
Har nettopp fått igang Statlink+s0 logging mot min nyinstallerte IVT HT C9. Får dog ikke tallene til å stemme helt mot databladet. Øker forbrukt og avgitt effekt mye ved høyere KBin enn 0 grader ? For tiden er min KBin fra brønnen (200m dyp) 8.4 grader.

Etter databladet skal kompressoren bruke 2.0kW ved 0/35 og 2.7kW ved 0/50.

Når pumpen starter er VBut 27 grader og KBin 12 grader. Forbruk 2.6kW. KBin synker raskt og da synker også forbruket til 2.55kW. Ved 8.4/33 er det tilbake på 2.6kW. Ved 8.4/38 er det 2.8kW, ved 8.4/41 er det 2.9kW.

Etter dette går pumpen over i vv-drift og forbruket stiger raskt:
8.4/45  3.6kW
8.4/52  3.8kW
8.4/56  3.9kW
8.4/58  4.0kW

Disse tallene er ferdig korrigert for pumper. KBpumpe på 205W, VBpumpe på 67W samt radiator+gulvvarmepumper på tilsammen ~30W er trukket ifra.

Pumpen skal ha en COP på 4.45 med 0/35. Om jeg skulle hatt samme COP ved 8.4/33 måtte avgitt effekt være 11,57kW, er det realistisk for en HT C9 ? Egenlig burde jeg vel fått noe høyere COP så avgitt effekt burde vært 12kW elns. Kan 8 grader høyere KBin virkelig føre til 30% høyere avgitt effekt ?

Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

Utloggad ldv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Olja ska man inte elda!
SV: Effektforbrukt kompressor på IVT HT C9
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 15:29:55 »
Japp! en C9 kan mycket väl ge en bit över 11kW med den höga brinetempen... Inga konstigheter där! Dessutom är den avgivna effekten som anges i pumpens namn, i det här fallet 9kW ungefär vad pumpen ger vid 0/45.. Redan vid 0/35 ger den lite, mer typ 10kW.

/LDV

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektforbrukt kompressor på IVT HT C9
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2006, 15:46:01 »
Hmm, den er oppgitt til 8.9kW ved 0/35 i databladet. Men det er veldig greit å vite at den kan gi godt over 11kW ved 8C inn. Begynte nesten å lure...
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

Utloggad ldv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Olja ska man inte elda!
SV: Effektforbrukt kompressor på IVT HT C9
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 10:48:49 »
Ok.. jag kollade datablad 0/35 på en HT+ men även en HT ger runt 11kW vid 8,4/33.

/LDV

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!