Har nettopp fått igang Statlink+s0 logging mot min nyinstallerte IVT HT C9. Får dog ikke tallene til å stemme helt mot databladet. Øker forbrukt og avgitt effekt mye ved høyere KBin enn 0 grader ? For tiden er min KBin fra brønnen (200m dyp) 8.4 grader.
Etter databladet skal kompressoren bruke 2.0kW ved 0/35 og 2.7kW ved 0/50.
Når pumpen starter er VBut 27 grader og KBin 12 grader. Forbruk 2.6kW. KBin synker raskt og da synker også forbruket til 2.55kW. Ved 8.4/33 er det tilbake på 2.6kW. Ved 8.4/38 er det 2.8kW, ved 8.4/41 er det 2.9kW.
Etter dette går pumpen over i vv-drift og forbruket stiger raskt:
8.4/45 3.6kW
8.4/52 3.8kW
8.4/56 3.9kW
8.4/58 4.0kW
Disse tallene er ferdig korrigert for pumper. KBpumpe på 205W, VBpumpe på 67W samt radiator+gulvvarmepumper på tilsammen ~30W er trukket ifra.
Pumpen skal ha en COP på 4.45 med 0/35. Om jeg skulle hatt samme COP ved 8.4/33 måtte avgitt effekt være 11,57kW, er det realistisk for en HT C9 ? Egenlig burde jeg vel fått noe høyere COP så avgitt effekt burde vært 12kW elns. Kan 8 grader høyere KBin virkelig føre til 30% høyere avgitt effekt ?
-
Japp! en C9 kan mycket väl ge en bit över 11kW med den höga brinetempen... Inga konstigheter där! Dessutom är den avgivna effekten som anges i pumpens namn, i det här fallet 9kW ungefär vad pumpen ger vid 0/45.. Redan vid 0/35 ger den lite, mer typ 10kW.
/LDV
-
Hmm, den er oppgitt til 8.9kW ved 0/35 i databladet. Men det er veldig greit å vite at den kan gi godt over 11kW ved 8C inn. Begynte nesten å lure...
-
Ok.. jag kollade datablad 0/35 på en HT+ men även en HT ger runt 11kW vid 8,4/33.
/LDV