Författare Ämne: Felaktig installation- IVT Greenline  (läst 8935 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
Felaktig installation- IVT Greenline
« skrivet: 15 september 2009, 02:07:13 »
Hej igen.>>Jag har tidigare på forumet sökt hjälp angående vår värmepump.Eftersom installatören ej tillhandahållit kopplingsschema på installationen så har jag själv efter bästa förmåga gjort en skiss som jag vill att ni lämnar kommentarer på.
Är allt rätt kopplat eller ser ni nåt som verkar galet fel???
Jag hoppas att det framkommer vad bilden föreställer.Vet ej dom rätta benämningarna och symbolerna på alla delar.
Hoppas att ni som är mer insatt i ämnet har förstÃ¥else för detta.  Mvh  Thomas

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 15 september 2009, 02:14:29 »
Oooops! Sorry. Jag hade lite bråttom så jag glömde bilden.Här kommer den i alla fall. Sc:,h
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:10:10 av Rickard »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #2 skrivet: 15 september 2009, 13:01:24 »
Vad jag kan se så har du ritat pilarna åt fel håll på ledningarna mellan VVB:n och VP:n. Cirkpumpen sitter på returen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #3 skrivet: 15 september 2009, 14:53:08 »
Jag litar på din kunskap angående flödesriktningen mellan vp och beredaren.Jag bifogar en ny bild.
Om jag känner med handen på dom två rören så är det inkommande röret från VP till VVBn varmare än det andra.Ska det vara så???
Framgår det av skissen om något är feldraget eller galet???

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #4 skrivet: 15 september 2009, 17:39:20 »
Här kommer den ändrade skissen.Kan nÃ¥gon uttala sig om är feldraget eller nÃ¥t annat oklart.Om ni inte förstÃ¥r vad allt pÃ¥ skissen föreställer sÃ¥ kan jag lägga med lite bilder som visar verkligheten.  Mvh  Thomas
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:09:22 av Rickard »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #5 skrivet: 15 september 2009, 18:17:45 »
Det är många shuntar, och sen borde väl flödet vara åt andra hållet genom dessa?
« Senast ändrad: 15 september 2009, 18:23:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #6 skrivet: 15 september 2009, 19:38:27 »
Det är en schuntpump med nån sorts magnetstyrd ventil till golvvärmen i badrummet.Jag bifogar en bild på denna.
Sen är det en s.k. push 15 trtor jag den heter som är kopplad till golvvärmen i hall/kök.Jag bifogar även en bild på den.
Jag hoppas att det fungerar att bifoga två bilder.Det har misslyckats varje gång tidigare.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:08:25 av Rickard »

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #7 skrivet: 15 september 2009, 19:40:49 »
Ursäkta att jag kladdat lite på din ritning. Inringat tycker jag verkar skumt. Vart tar returen vägen när växelventilen står på radiatorvärme?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #8 skrivet: 15 september 2009, 19:53:14 »
Ja vad vet jag? Jag gör det enkelt för mig och bifogar en bild.Jag tror att den kan förklara bättre än vad jag kan uttrycka mig i text.
OBS....PÃ¥ bilden har jag tagit bort "magnetmotorn"  eller vad den kallas för att lättare se hur rören är ihopkopplade.
Om det inte räcker med denna bild så skickar jag fler.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:07:16 av Rickard »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #9 skrivet: 15 september 2009, 20:21:21 »
Det där är bypassen, den brukar sitta utanför VP:n men här är den inuti. Det är lite skumt gjort men jag hittar väl inga direkta fel, tror jag.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #10 skrivet: 15 september 2009, 20:46:04 »
Ok.Då har vi en fråga till.Du nämnde att flödet borde vara omvänt på shuntarna.
Jag har dubbelkollat och jag har ritat av dragningarna/kopplingarna rätt i alla fall.
Hur är det möjligt att det fungerar nu?Eller har vi möjligen hittat ett fel här?
Jag lägger med en till bild.Jag vet inte vad jag gör för fel , men jag lyckas inte med fler: Sc:,h
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:06:19 av Rickard »

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #11 skrivet: 15 september 2009, 21:15:40 »
Kommer inte returen, vid full radiatorvärme att shuntas runt? En del efter värmekällan och det mesta till ledningen före pump och värmekälla. Då returen, vad jag kan se, inte kan ta vägen någon annan stans blir det ju en sluten krets utan möjlighet till tillskott från actanken. Eller?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #12 skrivet: 15 september 2009, 21:27:37 »
Ok.Då har vi en fråga till.Du nämnde att flödet borde vara omvänt på shuntarna.
Jag har dubbelkollat och jag har ritat av dragningarna/kopplingarna rätt i alla fall.
Hur är det möjligt att det fungerar nu?Eller har vi möjligen hittat ett fel här?
Jag lägger med en till bild.Jag vet inte vad jag gör för fel , men jag lyckas inte med fler: Sc:,h

Om shuntarna är rätt ritade så kortsluter de flödena så att ingen värme går ut i golven utan direkt från stigare till retur. I bild 75 så ser jag bara 2 rör anslutna till shuntventilen, är det inte 3-vägs shuntar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #13 skrivet: 15 september 2009, 22:54:27 »
Det kan vara så att det är jag som har gjort bort mig.Jag antog att det var en shunt till golvvärmen till badrummet som bild 75 visade.Men som ni kanske redan märkt så besitter jag inte speciellt stora kunskaper om alla delar som monterats på min anläggning.
Jag hade därför en tanke att bifoga bilder för att på sätt göra mig lättare förstådd här på forumet.
Därför överlåter jag till er att avgöra vad bilden visar.Den sitter alla fall kopplad på golvvärmaslingan till badrummet. :-\

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Felaktig installation- IVT Greenline
« Svar #14 skrivet: 15 september 2009, 23:01:05 »
Jag trodde det var en actank och en shunt, helt fel förmodar jag. Kan det möjligen vara följande system du har?
Finns många alternativ på http://systemhandbok.ivt.se/systemlosningar.htm
« Senast ändrad: 15 september 2009, 23:38:18 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!