0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hei,Du må strupe på ekspansjons-ventilen. Du skal ha 7 °C og du har 12 °C . Vent med underkjøling til du har fått ekspansjonsventilen fikset. Jeg har satt min ekspansjonsventil til 4-5 °C
Hei,Det siste du ønsker er overheting på 0 °C fordi da kan kjølemedium i væskeform komme inn i sug på kompressoren. Da blir den ødelagt fordi kompressoren skal komprimere gass, -ikke væske. Når du hadde overheting på 14 °C kan man si at væskenivået i varmeveksleren var ca 50-60%. Overhetning er litt som "pest eller kolera". For liten overhetning kan ødelegge kompressoren og for mye overhetning gir deg langt dårligere virkningsgrad på din VP.Underkjøling har litt med hvor mye kjølemedium du har på systemet. Dersom du har et se-glass på kjølemedium røret som går fra fordamper til ekspansjonsventilen skal du ikke ha gassbubbler når VP har kjørt noen minutter. Med en gang bubblene forsvinner skal du stoppe gasspåfylling. Da skal underkjølningen være OK. Vær forsiktig når du fyller. Når du har fylt opp med gass, så leser du av hvor mange bar du har på høytrykk og på sugeporten på kompressoren.Det ser ut som du har alt for mye kjølemedium på din VP, men vent med underkjøling til du har fått ekspansjonsventilen justert til 5-7 °C. Dersom det stemmer at du har 24 bar, så skal høytrykkpressostaten stoppe din VP fordi du har for mye kjølemedium på systemet. Høytrykksvakten på min VP stopper min VP på 24bar