Författare Ämne: Hur mÃ¥nga kw är en tillskottstimme IVT C7?  (läst 2477 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kalle LKPG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…tvidaberg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« skrivet: 20 november 2012, 18:42:56 »
Tjena!

Har googlat och letat i manualen utan att finna svar på detta. På många andra pumpar brukar det tex stå att "tillskott 1" är a 3kw och "tillskott 2" är a 6kw. På min ivt står det bara tillskottstimmar. I detta fallet enl display ca 500timmar på 7 år så jag tvivlar på att det är x1 kwh!? Tillskottet är inställt på 6kw.

Tack på förhand:)

MVH
Kalle

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 18:57:53 »
3 eller 6 kW tillsats kan vara inkopplat om effekten är inställd på 6 kW. Är det en riktigt dimensionerad och inställd villapump på 8 kW eller mindre bör 6 kW tillsats aldrig behöva gå in. Är det en kraftig, snålt dimensionerad pump kanske det har blivit en hel del 6 kW. Minimum 500 x 3 kW tillsatsel har gått åt i alla fall.

Elpatronerna har inte exakt nominell effekt, min 3 kW patron är på 2,85 kW men då är det avdelningen finlir.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Kalle LKPG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…tvidaberg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 20:33:16 »
3 eller 6 kW tillsats kan vara inkopplat om effekten är inställd på 6 kW. Är det en riktigt dimensionerad och inställd villapump på 8 kW eller mindre bör 6 kW tillsats aldrig behöva gå in. Är det en kraftig, snålt dimensionerad pump kanske det har blivit en hel del 6 kW. Minimum 500 x 3 kW tillsatsel har gått åt i alla fall.

Elpatronerna har inte exakt nominell effekt, min 3 kW patron är på 2,85 kW men då är det avdelningen finlir.

Så 1500 -3000kwh på sju år. Tycker det känns som en ganska bra siffra. 215-428 kwh per år. Troligtvis ca 300 skulle jag tippa. Detta med ej helt optimala inställningar av delta vare sig på VB el KB då det legat aningens lågt tidigare ägares drift. ca 5grader på VB (7-8 nu) samt strax över 2 på KB (strax över 3 nu).

Tack för hjälp:)

MVH
Kalle

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012, 09:50:27 »
Jag tror att de redovisade tillskottstimmarna är omräknade till timmar på max effekt. Dvs, har du en maxeffekt på 9kW och den går på 3kW räknar tillskottsräknaren upp en timme var tredje klocktimme.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 11:20:20 »
Min teori är att tillskottstimmar redovisar den tid som shuntstyrningen (ramptid) är högre än 1%.

Om tillskott är den inbyggda el-patron som begränsats till 3 kW:s effekt och ramptiden är satt till 60 minuter, så redovisas 1 timme tillskott som saknar el-förbrukning genom att el-patron aktiveras först vid 100%.
« Senast ändrad: 21 november 2012, 11:52:44 av Lexus »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2012, 12:05:02 »
Det mÃ¥ste vara sÃ¥ att tillsatstimmarna räknas enbart när elpatronen är inkopplad. Jag bokför antal kompressortimmar, tillsatstimmar och KWh mÃ¥nadsvis. Vore det sÃ¥ att ramptiden var inräknad skulle kalkylen kompressortid x effekt + tillsatstid x effekt inte gÃ¥ ihop sÃ¥ bra med pumpelmätarens visade förbrukning som den gör. 

Tillsatstiden är enligt ett inlägg från för ett antal år sedan av någon som hade ringt IVT och frågat hur det var bara timmar inkopplad tillsats utan någon effektvägning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Kalle LKPG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…tvidaberg
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 13:57:53 »
Pumpen klarar -10 grader utan tillskott. Kallare har det inte varit men det är nog där ungefär för det tog låååång tid för den att jobba upp temperaturen. Har ställt in tillskottet på 1/3 samt blockerat det ned till -10 grader. Jag har tänkt byta ut 2st radiatorer som är aningens små som förhoppningsvis kommer göra att jag kan sänka kurvan lite med bibehållen värme inne. Likaså kommer jag troligtvis bygga luftåtervinning för att värma borrhålet vilket borde göra att den klarar ytterligare nån minusgrad:) (hoppas jag)

/Kalle

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!